 Уважаемые коллеги, помогите правильно понять следующие пункты СП4:
п. 6.1.2
Нормируется ли расстояние от здания категории А ,II, CO до здания категории Д, II, С0?
п. 4.3
«Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил».
Распространяется ли это правило на определение противопожарных разрывов между соседними производственными зданиями, находящимися на разных производствах (отделены забором, разные собственники). Если нет, то чем руководствоваться в этом случае?


[28.02.2019 14:26:29]
 "Распространяется ли это правило на определение противопожарных разрывов между соседними производственными зданиями"

Да, распространяется



[28.02.2019 15:52:06]
 Уточню вопрос: по табл.3 СП4 расстояние между зданиями не нормируется для зданий категорий Г и Д (I-IV,C0).
Правильно ли понимаю, что от здания кат.Д (I-IV,C0) до других зданий всех категорий (I-IV,C0) расстояние не нормируется?


[01.03.2019 12:08:04]
 Неужели никто не сталкивался с определением противопожарных разрывов для производственных объектов от кат.Д до кат.А(или В)? Табл. 3 СП4 неоднозначно об этом говорит, а на объекте много вспомогательных зданий. Нашел только такую информацию по этому поводу http://www.genplana.net/forum/index....


[01.03.2019 12:17:50]
 не нормируется вне зависимости от того, на территории одного или разных производственных объектов находятся здания


[01.03.2019 13:11:33]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные расстояния на территориях производственных объектов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.