1-я категория надежности насосной станции водяного пожаротушения спринклерного

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2019 20:08:48]
 С электрикой очень плохо, поэтому прошу сильно не ругать за глупые вопросы.
Не могу понять согласно пункта 5.10.4 СП 5 должна быть 1-я категория надежности. Согласно пункта 5.10.5 допускается применять для этого один источник при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством автоматического резервного выключателя).

Как это понять? Согласно пункта 4.10 СП 6 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.


Теперь вопрос. Стоит в помещении насосной панель ППУ, к этому ППУ должно иди два провода (один основной и один резервный) от ВРУ или один провод? И где АВР устанавливается в ППУ или ВРУ?


[25.02.2019 23:46:40]
 
Цитата Vladimir mchs 25.02.2019 20:08:48
С электрикой очень плохо, поэтому прошу сильно не ругать за глупые вопросы.
--Конец цитаты------
можно глупый вопрос:
а зачем беретесь за электрику?


[26.02.2019 0:24:01]
 Так как хочу с сп 5 разобраться.


[26.02.2019 1:12:25]
 Зачем?
Вы будете проектировать электроснабжение?


[26.02.2019 1:46:47]
 Есть объект на котором есть насосная. Вот я хочу понять соответствует ли у них или нет!!!


[26.02.2019 9:11:32]
 Аааа, так вы инспектор?
Ну, удачи в понимании!!!


[26.02.2019 13:29:30]
 Нина очень сильно помогли.Спасибо


[26.02.2019 15:43:13]
 Нина ®, он не "инспектор", он...
Vladimir mchs ® [21.08.2018 22:31:03] "Я вообще водолаз)"
:)


[26.02.2019 18:23:48]
 Кто нибудь объяснит мой вопрос?


[26.02.2019 19:48:11]
 Инспектору Vladimir mchs ®: - АВР в ВРУ или ВУ.


[26.02.2019 20:48:27]
 Кобра ®, а два Тр в ТП?


[26.02.2019 21:08:24]
 Крюгер ®. Можно и там, но у него вопрос : где АВР устанавливается в ППУ или ВРУ?


[26.02.2019 22:01:02]
 Так какой ответ?


[26.02.2019 23:00:36]
 4.11 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих автоматически включаемый технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насоса), устройство АВР не требуется.


[27.02.2019 1:32:14]
 Ого. в этом случае вообще АВР не требуется


[27.02.2019 9:52:05]
 Инспектор Vladimir mchs ®: -Рано радуешься. Нина закинула тебе "шар" и ты "заглонул". Выясни от чего запитан второй насос и как он включается при выходе из строя основного.


[27.02.2019 13:00:07]
 второй насос, то есть резервный включается при выходе из строя основного. А запитан он как и первый ВРУ.


[27.02.2019 13:02:22]
 
Цитата Vladimir mchs 27.02.2019 13:00:07
А запитан он как и первый ВРУ.
--Конец цитаты------
а как запитано само ВРУ? основной и резервный насос запитаны с разных секций?


[27.02.2019 13:41:00]
 Имеются два трансформатора. От них идет питание на ВРУ. В самому насосную (то есть панель ППУ) приходит один кабель


[01.03.2019 1:40:51]
 Жил да был ВолодькаБог,
Всё умел, всё знал, всё мог.
Что не знал-придумывал,
Что б былО, как сУмлевал.

А на днях решил размяться -
Электричеством заняться.
Что же может быть там проще?
ПУЭ, ТОЭ, провод толще…

Категорию назначим - как захочем, как поплачем.
Лишние электрики – не нужны истерики!

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 