сообщающаяся лестница с подвалом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2019 17:59:31]
 Если эвакуация из подвала не проходит по лестнице сообщающейся с верхними этажами. Выход из подвала технологический. Можно ли сверху эвакуироваться наружу без глухой перегородки. Сложно понять часть 14, пункт 5, ст. 89, так как написано за исключением части 3 и 4, а там только про эвакуационные говорится.


[06.02.2019 19:59:36]
 Если имеется технологическая лестница из подвала на 1-й этаж, то она должна иметь ограждения согласно п.4.18 СП 4.13130.2013. Т.е. это не эвакуационная лестница. Если это все-таки общая лестничная клетка (имеющая общие конструкции от уровня подвала и на всю высоту здания), то должна быть глухая перегородка. В любых других случаях эта лестничная клетка становится неэвакуационной (только "для сообщения"). Из текста не совсем понятно что у Вас с путями из подвала.


[07.02.2019 10:45:17]
 Как возможно будет человек понять что ему выходить наружу на определенном этаже и что дальше лестница технологическая? Человек при эвакуации побежит до конца по лестничной клетке, т.е. в подвал.
В ТРоТПБ всё написано правильно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: сообщающаяся лестница с подвалом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.