Как обойти вопрос огнезащиты Лестницы 2-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2019 14:27:30]
 Проектируется металлическая открытая лестница внутри атриумного пространства существующего здания для удобства покупателей и визуального восприятия. Имеется достаточное количество лестниц в лестничных клетках.

Как обойти вопрос огнезащиты (Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках п. 4.4.2 СП 1, а по таб. 21 №123-ФЗ для зданий 1 степени огн. - требуется R 60).

В расчет эвакуации её брать не будем. Подкиньте идею.


[06.02.2019 14:45:57]
 в сп 1 не содержится требований по пределам огнестойкости лестниц 2-го типа, выполнять их огнезащиту не следует, следует только выполнять требования из сп 1 (уклон, ширина маршей, ступеней и т.д.)


[06.02.2019 14:50:53]
 и еще - если эта лестница не является эвакуационной, то и требования из сп 1 выполнять для нее не требуется


[06.02.2019 15:05:57]
 То есть если правильно понимать, то требования п.4.4.2 СП 1 это требования исключительно эвакуационные разделу 4.4, а не в общем по противопожарным требованиям других нормативо и ФЗ?


[06.02.2019 16:36:39]
 да


[06.02.2019 16:58:58]
 Понял, спасибо


[06.02.2019 17:13:45]
 Следуя этой логике, для открытых лестниц отсутствуют требования по огнестойкости? То есть на все здания, где есть открытые лестницы необходимы СТУ?


[06.02.2019 17:21:46]
 Понял, спасибо


[06.02.2019 22:59:34]
 Я думаю, что до конца вопрос не раскрыт. Так как действительно, если в двухэтажном например здании имеется открытая лестница эвакуационная, то что к ней не предъявляется предел огнестойкости??? Как не могу с этим смерится.


[07.02.2019 13:43:52]
 Vladimir mchs ®.
Нормативная логика такая:
Статья 89 ТР 123-ФЗ регламентирует, что "Эвакуационными выходами считаются также:выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности".

Таким образом, если вы примените требования, действующие для лестничных клеток (за исключением ограждающих стен), то претензий возникнуть не должно.
Но если будем применять марши и площадки с пониженными пределами огнестойкости, то появятся сомнения в обоснованности.


[07.02.2019 16:24:56]
 С какими "пониженными"?


[07.02.2019 16:27:14]
 короче, если эта лестница неэвакуационная, то к ней вообще никаких требований не предъявляется, только надо поаккуратней с ч. 14 ст. 89 ФЗ-123 быть...


[07.02.2019 16:38:06]
 Интересно, как это ограничить эвакуацию чрез помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной?


[07.02.2019 16:49:26]
 ну раз там уже атриум есть, то эта лестница 2-го типа в атриуме точно погоды не сделает


[07.02.2019 22:47:50]
 Но это провал в законодательстве очередной. например есть у меня двух этажное здания кафе. Каждый этаж по 100 м.кв. У меня две лестницы эвакуационные 2-го типа. Больше ничего нет. Допустим я их сделал металлическими, что это прокатит?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как обойти вопрос огнезащиты Лестницы 2-го типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.