как посчитать максимальное количество извещателей с ВУОС (УШК-01) в шлейфе ППК Сигнал-20 П SMD?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Вечный_студент ®

[04.02.2019 17:47:04]
 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, как посчитать максимальное количество извещателей с ВУОС (УШК-01) в шлейфе ППК Сигнал-20 П SMD? Если вообще нужно делать такой расчёт. Ток потребления для данного устройства в паспорте написан только максимально допустимый (22 мА), и догадываюсь, что ориентироваться на данную цифру не стоит.


[04.02.2019 23:31:49]
 Не стоит это максимальный, минимальный около 4мА. Если не ставить токоограничивающие резисторы ток шлейфа при срабатывании любого извещателя (например 212-45) тоже будет около 20 мА. Если сработают несколько извещателей с ВУОС просто будет бледное свечение индикаторов.


[05.02.2019 0:01:17]
 ***Если вообще нужно делать такой расчёт.
Я думаю что не нужно. Делается расчет в дежурном режиме.


[05.02.2019 8:13:20]
 В дежурном режиме ВУОС ничего не потребляет, в расчёте токопотребления шлейфа не участвует. В режиме сработки ВУОС учитывается для расчёта номинала добавочного сопротивления к извещателю, но не в расчёте токопотребления шлейфа. Таким образом наличие ВУОС-ов не влияет на максимально допустимое количество извещателей в шлейфе.


[05.02.2019 15:48:19]
 Спасибо за консультацию.
Ещё один вопрос, попробую задать здесь, чтобы не плодить снова темы. За фальшпотолком прокладываются кабели систем АПС и СОУЭ числом более десяти. Вопрос вот в чём - если для их прокладывания используются однолапковые скобы, без гофротрубы, есть ли запрет на то, чтобы цеплять весь пучок одной скобой? Просто каждый из кабелей крепить каждые 0,3м - это как то слишком...