Защита запотолочного пространства за профлистом.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.02.2019 16:08:35]
 Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли возможность уйти от необходимости оборудовать извещателями запотолочное пространство на том основании, что фальшпотолок закрыт профлистом?


[04.02.2019 16:09:07]
 В смысле выполнен из профлиста. Прошу прощения за описку.


[04.02.2019 17:14:56]
 Нормы не учитывают конструкцию подвесного потолка. Определяется только наличием и кол-вом горючей массы.


[05.02.2019 8:19:29]
 Можно не ставить за потолком извещатели на основании того, что кабели проложены в стальных трубах или в сплошных стальных лотках; но не на основании того, что они за стальным фальшпотолком ...


[05.02.2019 17:40:11]
 Понятно. Подскажите пожалуйста, коллеги, в каком источнике посмотреть горючую кабельную массу кабеля ВВГнг-LS (в проекте заложены разные сечения кабеля)? Пока нашёл только формулировку "изоляция пониженной пожароопасности".


[05.02.2019 18:08:49]
 На сайте завода "Кольчугино "Электрокабель"", в справочной информации есть такие данные.


[05.02.2019 19:13:00]
 Рустам74 ®

Точно норму не вспомню, но вроде как в стальных трубах можно, только при условии что толщина стенки не менее 3мм. Так что лотки не прокатят.


[06.02.2019 10:54:41]
 В СП5 Табл. А.2 про толщину стенок не сказано:

2)
1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 