Размещение кладовой в производственном помещении

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2019 8:27:21]
 Добрый день.

Уважаемые форумчане!
Есть производственное помещение категории В3. В него встроено помещение кладовой категории В2.

Требуется ли помещения кладовой отделять от производственного помещения противопожарной перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости?

Или подскажите ветку где это обсуждалось.

Заранее благодарен.
Линза

[25.01.2019 9:19:47]
 
СП 4.13130.2013

6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов.
6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.


[25.01.2019 10:07:04]
 Линза

Огромное спасибо!!!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Размещение кладовой в производственном помещении      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.