 Доброго всем времени суток.
Конструкторы заложили противопожарную стену из полистиролбетона (Г1). Защитный слой для арматуры заложили изрядный, но разве можно не из Г0?..


[25.01.2019 0:57:08]
 Таблица 22 ФЗ 123 - 5-ый столбец Вам в помощь.
Если класс конструктивной опасности здания - С2 или С3, то может


[25.01.2019 7:00:50]
 Спасибо Вам.
Только в 123-ФЗ не удалось найти, как из группы горючести стройматериала Г1 получить класс пожарной безопасности строительной конструкции К1.
Где это прописано?..


[25.01.2019 9:49:53]
 Не думаю, что этот случай регламентируется таблицей 22 ТР 123-ФЗ.
Тут, похоже, требование СП 2.13130, п.5.3.3 "Противопожарные преграды должны быть класса К0".
При этом класс К0 устанавливается сертификатом конструкции, либо протоколом испытаний по ГОСТ 30403-2012.


[25.01.2019 10:03:49]
 Уважаемый Крюгер, но "5.3.3. ... Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2 - 4-го типов класса К1".
Противопожарная стена, о которой идет речь - 2 типа.


[25.01.2019 13:43:34]
 "Специально оговоренные случаи" дорого стоят.


[25.01.2019 16:55:21]
 Как же соотнести "Г" материала с "К" конструкции, созданной из этого материала?
Есть какая-то узаконенная взаимосвязь?


[25.01.2019 19:06:21]
 Обычно в сертификате пишут показатель вроде "К0(45)". Типа, конструкция непожароопасна в течении 45 минут.


[25.01.2019 20:47:34]
 "Как же соотнести "Г" материала с "К" конструкции, созданной из этого материала?
Есть какая-то узаконенная взаимосвязь?"

Конечно, есть.
ГОСТ 30403-2012, таблица 1


[26.01.2019 1:05:22]
 "Как же соотнести "Г" материала с "К" конструкции, созданной из этого материала?
Есть какая-то узаконенная взаимосвязь?"

Таблица 6 ФЗ 123, которая перекочевала туда из ГОСТ 30403


[26.01.2019 10:12:43]
 Для сведения: Таблица 6 Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций
Утратила силу – Федеральный закон от 29.07.2017 № 244–ФЗ.


[26.01.2019 16:24:51]
 Для сведения: Таблица 6 Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций
Утратила силу – Федеральный закон от 29.07.2017 № 244–ФЗ.

Да, верно. Спасибо за уточнение.
Значит остается ГОСТ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная стена из полистиролбетона      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.