О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Фактической расход спринклерной АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.01.2019 13:16:19]
 Что такое фактический расход спринклеров? Правильно я понял, если у меня несколько секций с оросителями, это они все суммируются, и общий расход должен обеспечить насос!


[24.01.2019 15:26:59]
 Рассматривается 1 пожар в здании.Расход по таблицам 5.1-5.3 СП5.(Иногда несколько больше,если минимального расхода для орошения минимальной площади не хватает).


[24.01.2019 17:44:36]
 Есть торговый центр. Установлено 500 оросителей! Минимальный расход по первой группе 10 л/с! Как понять если одновременно будет поливать 800 спринклеров то расход будет больше 10 л/с! Чё то не понимаю


[24.01.2019 20:57:24]
 Да не будут поливать все 800(500).Эти 10 л/с должны орошать площадь не менее 60 м.кв. Если гидравлический расчёт показывает,что 10л/с проливается на меньшей площади, значит расход нужно увеличить.


[24.01.2019 21:42:36]
 Не могу понять это на практике хоть что! Типа когда дойдет расход до 10 л/с надо посмотреть какую площадь орошает?или надо хотя бы секцию досчитать?


[24.01.2019 23:55:26]
 Нужно считать и то и другое. Причём вблизи узла управления эти 10л/с могут проливаться на меньшей площади, чем на диктующем участке.


[25.01.2019 1:15:49]
 Не совсем понял? Можно по подробней? Я хочу действительно понять


[25.01.2019 2:05:09]
 Сначала проводите расчёт секции для диктующего (дальнего)участка на минимальный расход.При этом минимальный расход(в вашем случае 10л/с)должен проливаться на площади не меньше минимальной (для группы 1 60м.кв.),обеспечивая требуемую интенсивность.Если минимальный расход проливается из меньшего числа оросителей,чем имеется на выбранном расчётном участке,необходимо повторить расчёт,включая все оросители расчётного участка.При этом определяется и фактический расход для участка.Для участка(минимальной площади), расположенного ближе к узлу управления, потери в питающих трубопроводах будут меньше,чем для удалённого участка,поэтому один и тот же расход на ближнем участке будет проливаться из меньшего числа оросителей, чем на удалённом участке такой же конфигурации. Т.е. желательно делать расчёт не только для удалённого от УУ участка, но и для ближнего к УУ, т.к. в некоторых случаях ближний может оказаться диктующим по расходу.Это может зависеть от расстановки оросителей и располагаемого давления под УУ.


[25.01.2019 15:17:03]
 BTS поделитесь пожалуйста расчетом подробным. Готов отблагодарить! Интересует пошаговый расчет


[25.01.2019 16:14:49]
 а) Скачайте и ознакомьтесь с книгами Е.Н. Иванова и В.Ф. Ходакова.
https://yadi.sk/i/dRyjXu5twmnhk
http://pozhproekt.ru/books/xodakov-v...
При начальном изучении эти книги наиболее полезны,хотя и не новые.
б)Ознакомьтесь с пособием http://pozhproekt.ru/books/meshman-l...
в)На этом форуме, а также на abok.ru много веток относящихся к расчётам.Будет полезно ознакомиться. В т.ч.где-то разбирается заданный Вами вопрос. Также рассматриваются вопросы применения приложения "В" СП5
г) Скачайте и установите бесплатную программу SmathStudio.
Несколько шаблонов несложных расчётов можно найти здесь
https://yadi.sk/d/9tZbJEya3QiYX5


[25.01.2019 16:21:12]
 BTS ® спасибо огромное


[26.01.2019 1:29:08]
 BTS! вот эти файлы почему то не открываются у меня
https://yadi.sk/d/9tZbJEya3QiYX5


[26.01.2019 2:11:58]
 Программу SmathStudio ,надо полагать,Вы установили.А не забыли разархивировать файлы zip ?


[26.01.2019 11:54:36]
 Все установил. Изучаю. Спасибо большое
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Фактической расход спринклерной АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.