Сертификат на средства проверки извещателей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2019 13:17:37]
 Здравствуйте, коллеги.
Снова начали рассматривать различные комплекты для проверки работоспособности системы АПС. И вот какой вопрос возник - есть ли требования по сертификации данного оборудования? Или же можно использовать любой прибор, имитирующий дым или тепловой поток?


[23.01.2019 14:28:09]
 Есть измерительные приборы для проведения измерений. Они прописаны в ГОСТ Р 53325-2012. Это для проведения сертификационных испытаний.
В частности для этого используется установка "Дымовой канал". Штука импортная и достаточно дорогая, плюс необходимость регулярной поверки измерителя оптической плотности. У нас в стране таковых имеется не более 20 штук.
Есть еще огневые испытания в специальном помещении с использованием тестовых очагов и комплектом измерительного оборудования для измерения оптической плотности и концентрации частиц. В полном объеме такой стенд у нас в стране пока только один.
Но есть понятие, как проверка работоспособности. Для этого нет необходимости применять поверенные средства измерений. У каких-то ИПДОТ достаточно засунуть в дырку карандаш. У кого-то предусмотрена лазерная специальная указка. Но есть штанга, в которую вставляется баллончик с испытательной аэрозолью. Очень неплохое средство.
Вот и купите себе этот комплект (штанга + баллончики).
А для тепловиков хватит и строительного фена.
Для проверки неадресных шлейфов когда-то Гефест производил переносные чемоданчики. Там ничего сложного не было, но все под одной крышкой. Они их выпускали для испытательных лабораторий в надежде, что те пойдут по объектам проверять работоспособность действующих СПС. Но потом что-то с этими проверками не срослось.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сертификат на средства проверки извещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.