Кабель или РПИ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2019 17:39:35]
 Здравствуйте, друзья. Помогите разобраться с таким вопросом.
Как я писал ранее, на объекте, с которым я сейчас работаю, необходимо провести расширение существующей системы АПС. В отдельном здании надо установить С2000-КДЛ и С2000-КПБ. Эти приборы необходимо подключить к существующему пожарному посту, и сейчас надо решить, тянуть ли кабель, или воспользоваться С2000-РПИ.
Расстояние небольшое, порядка 50 м, но сами здания низкие, а между ними проходит дорога. Кабель придётся вести по забору, а это метров 300. С другой стороны для работы РПИ, если я правильно понял, необходимо заменить существующий С2000 на С2000М.


[20.01.2019 18:52:20]
 ИМХО кабель.. радио.. даже если сраных 50 метров.. это равно ненадежность и риск потери связи..


[20.01.2019 19:45:00]
 Тогда придётся искать витую пару с маркировкой нг(А)-FRLSLTx. Шлейфы АПС и СОУЭ будут прокладываться кабелем Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx, но для соединения С2000 с приборам этот кабель не подойдёт.
Может кто подсказать подходящий кабель?


[20.01.2019 20:22:59]
 нг(А)-FRLSLTx
- зачем его на улицу да еще и при одиночной прокладке?

Поднимите кабель выше или заройте в землю. Боитесь грозы (и обосновано) - используйте оптику. У болида есть преобразователи с сертификатом, нет своей сварки или нет рядом знакомого сварного - закажите сборку нужной длины из нужного Вам кабеля.


[20.01.2019 20:59:35]
 "зачем его на улицу да еще и при одиночной прокладке?"

Для подключения к существующему пульту его придётся ввести в здание. Конечно, длина участка кабеля от ввода до пульта в здании будет небольшой, порядка 5 метров, но формально вести его кабелем с другой маркировкой будет нарушением.


[20.01.2019 22:09:24]
 Не будет если соединение будет выполнено вне зоны где нужен нг(А)-FRLSLTx.


[20.01.2019 22:16:32]
 Данная маркировка, согласно ГОСТ 31565-2012, применяется в том числе и в больницах. Помещение с постоянным пребыванием дежурного персонала так же находится в здании больницы, следовательно там же стоит и пульт. А следовательно проводка от него до ввода в здание по сути будет вестись внутри больницы.


[20.01.2019 23:15:43]
 проводка будет вестись в соответствии с требованиями к прокладке в конкретном месте. но никак не к больницам и прочим сказкам.


[21.01.2019 0:29:13]
 используйте огнестойкую монтажную коробку IP66 снаружи здания и ведите по улице уже любым другим нужным Вам кабелем.


[21.01.2019 10:17:33]
 А чем РПИ плоха? Видел передачу сигнала на центральный пост через радиоканал(правда не на болидовском оборудовании), причём расстояние побольше было. И работало без нареканий.


[21.01.2019 12:14:51]
 РПИ - только в прямой видимости и не более 50м.
Дальше начинаются пляски с бубном.


[21.01.2019 13:13:44]
 Можно подлинее на оборудоввании других производителей но оно мягко говоря не дешевое. Кабелем будет столько же стоить зато куда надежнее.


[21.01.2019 13:59:08]
 Вот что можно использовать для защиты от молнии https://bolid.ru/production/protecti...
Правда подключение замороченное.


[21.01.2019 18:52:07]
 Не всегда спасает и нужна хорошая земля с двух сторон.

На 50м рпи + направленные антенны можно попробовать для стабильности при прямой видимости.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 