стеллажное хранение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.12.2018 12:48:50]
 приветствую того, кто решил сюда заглянуть.
вопрос - требования по проходам в стеллажах через каждые 40м касаются ведь не только ВСС? а если два отдельных стеллажа по 30 м на расстоянии 1м друг от друга, то все равно нужно соблюдать 1,5 м?


[21.12.2018 12:52:35]
 Касаются только ВСС.


[21.12.2018 14:01:26]
 а п.9.3.3 СП 1.13130?


[21.12.2018 20:57:47]
 Согласен, здесь, в отличие от СП4, высотное хранение не упоминается.

В этом случае да, проходы должны быть. Здесь не говорится именно о сплошных стеллажах, так что разрыв в 1 м не поможет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: стеллажное хранение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.