ГОСТ Р 53316 - окончательная редакция

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.10.2018 9:37:22]
 http://vniipo.ru/ufiles/ufiles/resou...

"4.4.8 При проведении сравнительных испытаний электропроводок, где не известны конкретные кабельные изделия, необходимо прокладывать следующие кабели, в каждом из лотков:
- ВВГнг(А) - FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 ;
- ВВГЭнг(А) - FRLS 4х16ок(N)-0,66."

То есть появятся конструкции, не привязанные к огнестойким кабелям конкретного производителя?


[05.10.2018 9:59:11]
 "4.5.4 Элементы креплений ПВХ-коробов, ПВХ-труб или шинопроводов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для коммуникаций (по установленным числовым значениям по признаку потери несущей способности)."

По существу понятно, что крепеж не должен быть из ПВХ. Но что такое "пределы огнестойкости не менее нормируемых для коммуникаций"?


[05.10.2018 10:22:12]
 по 4.8 - как-то не до конца ясно. В лоток положили 3 типа кабеля, указанных в ГОСТе. Прошли испытания. А могу ли я положить в этот лоток на объекте не КПСВВнг(А), а КПСВЭВнг(А)? и не 2х2х0.8, а 1х2х1?


[05.10.2018 10:26:44]
 >по 4.8 - как-то не до конца ясно. В лоток положили 3 типа кабеля, указанных в ГОСТе. Прошли испытания. А могу ли я положить в этот лоток на объекте не КПСВВнг(А), а КПСВЭВнг(А)? и не 2х2х0.8, а 1х2х1?

Для огнестойких коробов - можно прокладывать любые кабели. Должны выполняться только требования по креплению кабелей внутри и по нагрузке.


[05.10.2018 10:38:19]
 в целом текущий докуиент и то, что было на первой редакции-земля и небо. Качественный рывок вперед. Нарекания, конечно есть, но, как я понимаю. теперь уже они никому не нужны, "особенность" разработки ВНИИПО в данном случае не оставляет вариантов по каким-то изменениям
А вопросы-их можно много задавать...


[05.10.2018 11:53:37]
 @@@То есть появятся конструкции, не привязанные к огнестойким кабелям конкретного производителя?@@@
Так и должно быть в соответствии с действующим антимонопольным законодательством


[05.10.2018 12:39:23]
 В определении электропроводки добавили: "предназначенных для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока".

Меня очень давно интересует вопрос: а почему при напряжении чаще всего не выше 27 В мы используем кабели на 300 В?

Есть ли кабели на напряжение ниже 75 В?


[05.10.2018 12:58:34]
 И почему оптические кабели относятся к электропроводкам?

И если линия проложенная оптическим кабелем - не электропроводка, то что это такое?


[05.10.2018 13:06:59]
 надо просто ввести новый термин - светопроводка ))) простите, пятница, бухаю ))


[05.10.2018 13:12:24]
 @@@ В определении электропроводки добавили: "предназначенных для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока".@@@
@@@И почему оптические кабели относятся к электропроводкам?@@@
прикольный баг )))
почему у вниипо оптика проводка я понимаю-потому что стандарты МЭК относят ее к электропроводке, а вот как увязать сдобавленным в определении-это действительно юморной вопрос


[05.10.2018 13:45:22]
 Почему стандарты на оптические кабели (92 шт.) входят в перечни к техническому регламенту "О безопасности низковольтного оборудования" - вопрос тоже интересный.


[05.10.2018 17:10:27]
 Историческая страничка по поводу различных кабелей:

"В своей знаменитой книге «Кибернетика» Норберт Винер писал так:
...
«В электротехнике существует разделение на области, называемые в Германии техникой сильных токов и техникой слабых токов, а в США и Англии – энергетикой и техникой связи. Это и есть та граница, которая отделяет прошедший век от того, в котором мы сейчас живем».

В нашей стране первоначально был более распространен термин именно «электрослаботочная промышленность», поскольку исторически больше мы были связаны именно с германской наукой и промышленностью, однако с середины 30-х годов акценты в терминологии стали все больше перемещаться на радио и связь. В это время, когда по договору с RCA большое количество советских специалистов стали проходить стажировки в США, начало резко усиливаться влияние американской техники и ее терминологии. Далее Н. Винер пояснял:

«В действительности техника связи может иметь дело с токам любой силы и с двигателями большой мощности, способными вращать орудийные башни; от энергетики ее отличает то, что ее в основном интересует не экономия энергии, а точное воспроизведение сигнала. Этим сигналом может быть удар ключа, воспроизводимый ударом приемного механизма в телеграфном аппарате на другом конце линии, или звук, передаваемый и принимаемый через телефонный аппарат, или поворот штурвала, принимаемый в виде углового положения руля. Техника связи началась с Гаусса, Уитстона и первых телеграфистов. Она получила первую достаточно научную трактовку у лорда Кельвина после повреждения первого трансатлантического кабеля в середине прошлого столетия. С 80-х годов, по-видимому, больше всего сделал для приведения ее в современный вид Хевисайд. Изобретение и использование радиолокации во II мировой войне, наряду с требованиями управления зенитным артиллерийским огнем, привлекло в эту область большое число квалифицированных математиков и физиков. Чудеса автоматической вычислительной машины принадлежат к тому же кругу идей – идей, которые, бесспорно, никогда еще не разрабатывались так интенсивно, как сейчас»[2].

В середине 60-х годов в СССР произошло окончательное размежевание системы управления предприятиями электрослаботочной промышленности (в понимании Н. Винера) по министерствам, что не могло не повлиять на написание истории развития этой промышленности."

https://tech.wikireading.ru/15448

Существующее деление в СССР/России по различным кабелям - в основном ведомственное и смысла иного не имеет.
mavas01 ®

[09.10.2018 10:36:53]
 Данный ГОСТ будет действовать только для электропроводок с напряжением выше 50 В, т.е. на системами пожарной автоматики ( 24 В) не распространяется.Это вытекает из определения "электропроводка". Что интересно во всех замечаниях, предложениях и обсуждениях присутствовала фраза "... до 1000 В". Думаю страна должна знать имя того героя, который одним росчерком избавил пожарную автоматики от огнестойких линий связи.


[09.10.2018 10:43:09]
 mavas01 ® [09.10.2018 10:36:53]

"Думаю страна должна знать имя того героя, который одним росчерком избавил пожарную автоматики от огнестойких линий связи"

и сказать ему спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 