Противодымная вентиляция торгового центра

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Южанин ®

[03.10.2018 9:53:57]
 Всем привет. Как и вся страна заняты устранением нарушений в торговых центрах. Вопрос в следующем. п.п. ж п. 7.2. гласит что все торговые залы и офисы без естественного проветривания подлежат защите противодымной вентиляцией. последним абзацем п. 7.2. и п.п. е п. 7.3. внесены сомнения. У меня все помещения первого этажа имеют выходы непосредственно наружу, конструктивно отделены от других помещений и других этажей и имеют площадь менее 200 кв.м. (в основном до 50)и длину путей эвакуации менее 25 метров. Засада в трактовке сп. 7.


[03.10.2018 10:07:18]
 почему то был съеден второй вопрос.
Второй вопрос в необходимости автоматизации открывания окон, используемых для естественного проветривания. в п. 12.4. СП 60 сказано, что "Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление. данный пункт в отличии от сп 7 является обязательным по 1521.


[03.10.2018 22:14:22]
 а потому что проемы для естественного проветривания не являются дымовыми фрамугами и окнами системы дымоудаления)))


[04.10.2018 22:14:45]
 Ув. Южанин, Вы обратили внимание на очевидное противоречие между 2-мя нормативными документами.

Из п.3.12 СП 7 можно понять, что естественное проветривание помещения при пожаре, по мнению авторов текста, предотвращает его задымление (хотя если нет задымления, то что удаляется через окна?).

Из части 40 статьи 2 123-ФЗ следует, что технические средства, предотвращающих задымление помещений, входят в комплекс, представляющий систему противодымной защиты.

Таким образом "окна, используемые для естественного проветривания" при пожаре являются средством ПДЗ и в соответствии с п. 12.4 СП 60 должны быть автоматизированы, что сводит на нет различия между понятием "естественным проветриванием при пожаре", которое было введено в СП7.13130.2013 вместо термина "естественное освещение", и противодымной вентиляцией.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противодымная вентиляция торгового центра      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.