Что делать при отсутствии документации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
WavE_pk ®

[02.10.2018 2:17:20]
 Прояснит по вопросу. Большое предприятие, на территории много небольших зданий типа складов, гаража, котельной и др. В КАЖДОМ здании смонтирована АПС, есть даже здание, в котором 6 отдельных друг от друга АПС. И проблема в том, что нет никаких документов на это дело. Есть журналы ТО от старых работников за прошедшие года, я их по инерции заполняю. Есть также схемы расположения оборудования, которые я сам же и нарисовал.
А также нашёл папку с документами, где за 13-15 года есть:
1) Акт испытания и проверки работоспособности средств пожарной сигнализации. Много с частотой 2 месяца писались.
2) Акт проверки входного контроля технических средств сигнализации.
И всё. Ни проектной документации, ни договора подряда, ничего нет.
Лицензия у предприятия своя на монтаж и обслуживание.
Подскажите, что делать: есть здание, в нём смонтирована и работает АПС (естественно ничего не соответствует ФЗ-123). Но без документов.


[02.10.2018 8:47:34]
 Я бы отрисовал существующие системы и назвал получившиеся рисунки "исполнительные схемы" - может пригодится на случай претензий по п.61 ППР РФ.


[02.10.2018 22:38:58]
 ***Ни проектной документации, ни договора подряда, ничего нет.

Договора вам никакие не нужны,если вы сами проводите ТО.
Составьте графики, заполняйте журнал, пока вроде больше ничего не надо по ТО.
Что касается другой документации, если сильно будут требовать, можно сделать как-бы дубликаты, и заверить их в своей организации.
Это лучше чем совсем ничего.


[03.10.2018 1:30:25]
 ТО мы сами проводим. Меня больше интересует, что нет документов о том, когда монтажили, кто, на каком основании. АПС сделана в лучшем случае на КСПВ. Дымовые извещатели уже не производятся такие, а если он крякнул, то придётся менять его на другой. А это уже, как я понимаю, отступление от проектной документации (которой нет).

А акт обследования объекта для монтажа пожарной сигнализации за 2005 год пойдёт как доказательство монтажа по нормам НПБ, чтобы не пришлось всё на FRLS переделывать?


[03.10.2018 6:06:42]
 Если нет документа, подтверждающего когда смонтировали, то в суде никак не докажешь, что можно уйти от требований 123ФЗ. Здесь выход, докладная записка руководству, и пусть они либо экономят и подставляют свою попу под удар, либо ищут деньги на перемонтаж по нормам.

На счет замены извещателя. Большинство проектировщиков пишут, что допускается замена оборудования на другое, с аналогичными параметрами.


[03.10.2018 23:28:53]
 ***чтобы не пришлось всё на FRLS переделывать?
Как ни крути, рано или поздно, вам придется делать капитальный ремонт всей системы, с полной заменой всех приборов, извещателей и линий. Тогда и сделаете новую ПД и ИД.


[04.10.2018 12:12:41]
 Если организации кто монтировал, Вам пожарное оборудование еще существуют, то необходимо через них восстановить проектную документацию.

Можно сделать обследование пожарных систем и по датам выпуска извещателей, проводов установить год монтажа таких систем. Но проектную документацию все равно придется восстанавливать, но уже по факту.

Безвыходных ситуаций нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Что делать при отсутствии документации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.