Пожарная сигнализация в многоквартирном жилом доме высотой менее 28 метров (8 этажей).

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[30.09.2018 13:55:58]
 Ребята посмотрел пункт 6.2 таблица А.1 СП 5. получается жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой 3 этажа и более оборудуются автономными датчиками, согласно приложения 2). У меня здание высотой менее 28 метров, то есть дымоудаление не надо. Но правильно я понял, что в помещениях квартир должна быть установлена пожарная сигнализация? Прошу также учесть что есть лифты (грузовой и пассажирский, но пункт 1 ст. 140 ФЗ 123 утратил силу


[01.10.2018 9:31:12]
 до 28 метров только автономные извещатели


[01.10.2018 10:12:15]
 Эти автономные извещатели должны выводится на приёмной контрольный прибор, где находится круглосуточно персонал? Или они только оповещают жильцов той квартиры где сработка прошла?


[01.10.2018 11:38:56]
 
Цитата Аларик 01.10.2018 9:31:12
до 28 метров только автономные извещатели
--Конец цитаты------
А как лифты в пожарный режим переводить по время пожара?


[01.10.2018 12:48:13]
 65 ® [01.10.2018 11:38:56]
ссылку на требование не укажите?


[01.10.2018 13:54:56]
 Ссылки на требования
http://pozhproekt.ru/nsis/Rd/Rekom/L...


[01.10.2018 14:03:44]
 ну допустим Вы рекомендации относите к нормативным документам, сами то его читали? -> 6.1. Пассажирские и грузовые лифты с автоматическими дверями кабины и шахты, предназначенные для установки в зданиях и сооружениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, выполняются с режимом работы “пожарная опасность”.


[01.10.2018 14:38:55]
 сигнал от автономников нужно выводить на пост охраны?


[02.10.2018 0:56:58]
 Действительно, законотворцы отменили в 17 году:
1. Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.

И письмо ВНИИПО потеряло смысл.
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...


[02.10.2018 9:44:25]
 спасибо ув. 65 ® за письмо, не знал про сие творение...
судя по письму логично было бы и СОУЭ делать в здании


[02.10.2018 10:30:45]
 АПС и раньше не требовалась, требовался только РЕЖИМ у лифта


[02.10.2018 11:25:54]
 В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах. (п. 8.6 СП7)


[02.10.2018 12:24:09]
 Ребята освежите пожалуйста автономные извещатели в квартирах необходимо выводить в помещение с круглосуточным персоналом в жилом многоквартирном доме?


[02.10.2018 12:38:45]
 Автономник не является частью установки АПС, а значит не контролируется "с общего пожарного поста"


[02.10.2018 13:54:01]
 Он и называется, "автономный" т.е. оповещает только проживающих в данной квартире.


[02.10.2018 14:05:08]
 Интересно а как тогда застройщики сдают многоквартирные жилые дома без автономной сигнализации! Тип договариваются с стройнадзором


[02.10.2018 14:13:37]
 У сройнадзора есть требования и разъяснения, отличные от ПБ.Также не решен вопрос с Лицензией МЧС и СРО. Стройнадзор,-можно монтировать системы противопожарной защиты без Лицензии МЧС.
Есть у кого объяснение этому?


[02.10.2018 16:04:12]
 При монтаже автономных извещателей необходимо разрабатывать проектную документацию? согласно статьи 83 фз 123?


[05.10.2018 1:36:00]
 не то письмо вы смотрите, уважаемые https://yadi.sk/i/xU2qST0t3Whimy
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарная сигнализация в многоквартирном жилом доме высотой менее 28 метров (8 этажей).      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.