Расстояние по горизонтали от окон лестничной клетки до окон на этаже здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.09.2018 14:26:49]
 В одном пожарном отсеке (здание не примыкает под углом менее 135 гр.) нормируется расстояние по горизонтали между оконными проемами :лестничной клетки и этажа.? сколько оно должно быть?

Мое мнение не менее 1,2м.


[04.09.2018 18:26:13]
 Ваше мнение совпадает с нормативным, данное расстояние нормируется между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания и должно быть не менее 1,2 м.


[05.09.2018 12:51:30]
 5.4.16. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток.

Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.



[05.09.2018 12:52:46]
 Как я понял, если все таки угол менее 135, как указал топикстартер, расстояние должно быть все таки 4 м...


[05.09.2018 15:42:31]
 Угла нет, все в одной плоскости.Нашел нормативное обоснование.


..................(здание не примыкает под углом менее 135 гр.)

Спасибо всем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние по горизонтали от окон лестничной клетки до окон на этаже здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.