Складкое пмещение категории А и мерное отделения категории А

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.08.2018 9:30:47]
 Правильно ля я понял что тамбур шлюз между спиртохранилищем категории А и мерным отделением категории А не требуется? Достаточно будет только поставить двери огнестойкие?


[29.08.2018 17:50:31]
 Ау


[29.08.2018 18:15:11]
 Правильно ля я понял что тамбур шлюз между спиртохранилищем категории А и мерным отделением категории А не требуется? Достаточно будет только поставить двери огнестойкие?
В принципе и никакие двери не нужны, Всё зависит от технологии. Если склад относится к Ф5.2, а мерное -к Ф5.1, то огнестойкие перегородки и двери нужны. Если класс ФПО одинаковый, то перегородки и двери вообще не нужны. Тамбур-шлюз между этими помещениями не нужен, а со смежными помещениями тамбур-шлюз обязателен.


[29.08.2018 18:27:06]
 Склад Ф.5.2 мерное Ф.5.1. То есть перегородки огнестойкие и дверь огнестойкая без тамбура шлюза?


[29.08.2018 21:52:29]
 То есть перегородки огнестойкие и дверь огнестойкая без тамбура шлюза?
Да.


[29.08.2018 22:46:50]
 Просто логики не пойму. А если бы склад был категории А, а мерное В1 то проем должен был быть через тамбур шлюз!! А между категории А и А тамбур не нужен. Где логика в нормах? Или я туплю


[30.08.2018 11:17:11]
 Или я туплю.=Vladimir mchs ®
Скорее всего. Для чего нужен тамбур-шлюз? Чтобы взрывоопасные пары не проникли в смежное помещение. А если два смежных помещения одинаковой категории и одного класса функциональной пожарной опасности их можно вообще на разделять. Но у вас категория одна, а классы разные, значит между ними нужна Противопожарная преграда, а какая решает проектировщик.Можно и тамбур-шлюз.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Складкое пмещение категории А и мерное отделения категории А      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!