Расход воды на внутреннее ПТ офисного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2018 15:05:29]
 Здравствуйте!
Вопрос такой...
В п.4.1.2 СП 10.13130.2009, говорится, что расход воды и число струй на ВПТ в общественных и производственных зданиях высотой свыше 50 м и объемом до 50000 куб.м. следует принимать 4х5 л/с; при большем объеме зданий - 8х5 л/с.
Так вот, последняя часть пункта "при большем объёме зданий - 8х5 л/с" - относится только к зданиям, высота которых более 50 м, или ко всем зданиям, независимо от высоты? Вот, например, имеется здание Ф 4.3 высотой 30 м и объёмом 130000 куб.м, то какой расход следует принимать? В соответствии с п.4.1.2 (8х5 л/с), или в соответствии с таблицей 1 п. 4.1.1 (при числе этажей свыше 10 и объемом свыше 25000 куб.м - 3х2,5 л/с)?
Может, есть разъяснение ВНИИПО на этот счёт?


[24.08.2018 15:15:22]
 п.4.1.2 СП 10.13130.2009 толкует только о зданиях высотой более 50м.


[24.08.2018 15:18:56]
 vizitor, как доказать это эксперту в случае чего? Я вот, наоборот, склоняюсь к тому, что 8х5 независимо от высоты, т.к. в формулировке стоит ";", а не просто запятая. Как я понимаю, точкой с запятой разграничили части предложения, чтобы показать, что между ними нет связи....
Думаю, без официального разъяснения разработчиков нельзя однозначно сделать вывод. У каждого будет своё мнение на этот счёт :((


[24.08.2018 16:29:47]
 Для общественных зданий ниже 50м по таблице 1,для производственных по таблице 2.Так было всегда,в т.ч. по СНиП 2.04.01-85.Судя по нику Sergey1993, Вам по этому документу работать не приходилось :). И никаких "своих мнений"не возникало. Если принять Ваше предположение,
таблицы 1,2 и п.4.1.2 противоречат друг другу до неприличия.


[25.08.2018 19:13:18]
 с учетом п. 4 табл. 1 СП 10 - речь в п. 4.1.2 идет только о зданиях высотой более 50 м


[27.08.2018 17:06:15]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расход воды на внутреннее ПТ офисного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.