Требование п.8.14 СП 4.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2018 10:36:56]
 Допускается ли в жилом многоквартирном доме при длине свыше 100м устройство сквозного прохода через лестничную клетку на противоположную сторону через подвальный этаж?


[25.07.2018 10:57:37]
 Допускается только глухой туннель с входом и выходом с фасадов.
Ни каких дверей в соседние помещения и лестничную клетку не допускаются.


[25.07.2018 11:35:49]
 Я думаю так - через подвал можно при условии ограничений по размерам прохода из п. 7.8 СП 4.13130.2013.
7.8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания и сооружения - не менее 1,6
метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра.

Расстояние от прохода до лестничной клетки не более 25 м по аналогии с табл. 7 СП 1.13130.2009


[25.07.2018 12:20:04]
 Ув. Асашай ® [25.07.2018 11:35:49]
Согласен, и никакого сквозного сообщения с объемом, помещениями окружающих этот проход, туннель, “коридор”.


[25.07.2018 12:31:01]
 такого требования, что нельзя делать сообщение, в нормах нет. Сквозные проходы для чего? Чтобы пожарный рукав протащить, сообщение с другими помещениями этому не препятствует


[25.07.2018 12:46:13]
 Изменение № 1
СП 4.13130.2013
(проект, первая редакция)



ОКС 13.220.01



ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Пункт 8.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сквозные проходы через лестничные клетки допускается не предусматривать в случае, если водопроводная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов предусмотрена с двух противоположных сторон здания, имеющих наибольшую длину.».
Liita ®

[25.07.2018 13:19:36]
 Спасибо большое за ответы! Будем уговаривать экспертизу...


[25.07.2018 19:34:30]
 Допускается ли в жилом многоквартирном доме при длине свыше 100м устройство сквозного прохода через лестничную клетку на противоположную сторону через подвальный этаж?
Да, с учетом п. 7.8 СП 4.13130.2013.

Мнение специалистов ФГУ ВНИИПО МЧС России на письмо ООО «АВТОПРОЕКТ» исх. № 01/39-Пб от 21.01.2010 г.
Ответ на п. 6:
В соответствии со статьей 67 п. 14 Технического регламента сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого.
По мнению специалистов института, нет необходимости проектировать лестничную клетку на всю ширину здания, предусматривая через нее сквозной проход через каждые 100 метров.
Сквозной проход через тамбур лестничной клетки, далее через помещение и наружу; в другом случае - вход в помещение, далее выход из него непосредственно наружу, по нашему мнению не противоречит требования Технического регламента, при этом, нет необходимости данный проход дополнительно выделять конструкциями (перегородками с дверями, стенами с дверями и т.д.).
Одновременно сообщаем, что в настоящее время статья 67 № 123-ФЗ корректируется.

Письмо от ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 4931эп-11-5-3 от 17.09.2015г.
По мнению специалистов института, для одноэтажного здания производственного назначения сквозные проходы через лестничные клетки, устройство которых установлено требованиями п. 8.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» допустимо не выполнять, если предусмотрена водопроводная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов с двух противоположных сторон здания, имеющих наибольшую длину. При этом к пожарным гидрантам должен быть обеспечен проезд пожарной техники в любое время года.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требование п.8.14 СП 4.13130.2013      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.