О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Обеспечение островков АЗС переносными и передвижными огнетушителяи

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.07.2018 19:58:17]
 Люди добрые, либо я туп..., либо нормы так пишут. Согласно пункта 457 ППР №90 установлена необходимость обеспечения островков огнетушителями!! А какой массой брать их, либо рангом модельного очага пожара?? Так же само и по передвижным для плошадки автоцистерны?


[23.07.2018 23:15:20]
 Ребята че молчите?


[24.07.2018 10:48:03]
 ГОСТ Р 51057 Огнетушители переносные

Здесь найдете массу огнетушителя и ранги очага пожара

Таблица 5 - Минимальные ранги модельных очагов пожара класса А
Таблица 6 - Минимальный ранг модельного очага пожара класса В для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей
Таблица 7 - Минимальный ранг модельных очагов пожара класса В для порошковых и газовых огнетушителей


ГОСТ Р 51017 Огнетушители передвижные
Здесь найдете массы огнетушителей и ранги пожара

Таблица 4 - Минимальный ранг модельных очагов пожара классов А и В для различных видов передвижных огнетушителей



[24.07.2018 12:30:43]
 То есть нарушением не будет если я обеспечению минимальными рангами модельного очага пожара для переносных и передвижных?


[24.07.2018 13:04:05]
 Для “заправочной площадки автоцистерны”:

Вес, массу огнетушителя берете МАКСИМАЛЬНОЙ (она указана 100 кг в п. 449 а) ППР12.



Для передвижных огнетушителей рангами будут:

1 огнетушитель рангом 10А (весом 100 кг)
и один рангом 233В, С, Е (весом свыше 100 кг.)
Таблица 4 ГОСТ Р 51017 + п. 449 а) ППР12





А “Площадку для автоцистерны” можете оснастить и 50л огнетушителем класса 10А.





Для островков на до 4-х колонок:

Для переносных огнетушителей минимальным рангом будет

1 огнетушитель рангом 4А, 1 огнетушитель рангом 144В, С, Е

Для передвижных огнетушителей минимальными рангами будут:

1 огнетушитель рангом 10А, и один рангом 233В, С,


[25.07.2018 12:48:31]
 пункт 449 не подходит, так как у меня все АЦ оборудованы донным клапаном


[25.07.2018 14:50:34]
 Ув. Vladimir mchs ® [25.07.2018 12:48:31]

Тогда все проще п. 457 в помощь Вам:
457. Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения.

Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо одним покрывалом (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации), а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 2 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 2 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации).

Заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 4 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации).


[25.07.2018 14:51:24]
 Для островков до 4-х колонок:

Для переносных огнетушителей минимальным рангом будет:

1 огнетушитель рангом 4А, 1 огнетушитель рангом 144В, С, Е


Для передвижных огнетушителей минимальными рангами будут:

1 огнетушитель рангом 10А, и один рангом 233В, С,


[25.07.2018 17:09:03]
 Andorra1 ® "...покрывала...",- а была доказана их эффективность ? Практика работы с ними имела место, каковы результаты, чего спасли.

Покрывала - фуфло.


[25.07.2018 17:29:24]
 Andorra1 ® А можно минимальный ранг взять 13В, согласно таблице 7 ГОСТ Р51057?


[26.07.2018 12:01:58]
 По вопросу: “А можно минимальный ранг взять 13В, согласно таблице 7 ГОСТ Р51057?”

Ответ: нет, нельзя.
По Табл. 7 ГОСТ Р51057

Ранг 13В соответствует массе ОТВ не более 2кг.

Правила табл. 5 предписывает огнетушитель с рангом 144В
Этот ранг по табл. 7 соответствует ОТВ более 8 кг.

Чувствуете РАЗНИЦУ в 4 раза?


[26.07.2018 12:08:22]
 Покрывала - фуфло.

Ув. zvygin_1964®.

Не согласен.
Есть 3 способа тушения пожара.

Один из них прекращения доступа окислителя (кислорода) к очагу пожара.

Для этой цели и служит покрывало.

А насчет эффективности я 6 лет по 12 раз наблюдал эффективность тушения покрывалом.
На соревнованиях добровольных пожарных дружин на охраняемом моей части заводом.

А у Вас откуда такой отрицательный отзыв, на каком опыте основан?


[26.07.2018 12:26:48]
 Не совсем понял Andorra1 ®! Таблица 5 это какого документа?


[26.07.2018 13:17:14]
 Ув. Vladimir mchs ®
Прошу извинить. Ошибся, описался.

Текст “Правила табл. 5 предписывает огнетушитель с рангом 144В”

Читать как: Правила противопожарного режима в Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 28 сентября 2017 года) Приложение N 1 к Правилам ПРЕДПИСЫВАЕТ огнетушитель с рангом 144В”.


[26.07.2018 17:04:00]
 Только в этом приложении за исключением Азс написано


[26.07.2018 17:13:34]
 Ув. Vladimir mchs ® [26.07.2018 17:04:00]
///”Только в этом приложении за исключением Азс написано”///

Я Вас уважаю!
Специально не стал комментировать.
Тест на внимательность.

Открываем норму по проектированию АЗС НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

93. Тип, необходимое количество и размещение первичных средств пожаротушения следует выбирать в соответствии с требованиями ППБ 01-93**.

Ну Вы знаете, что ППБ 01-93** (ППБ 01-93** Правила пожарной безопасности в Российской Федерации). это предтеча “Правила противопожарного режима в Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 28 сентября 2017 года)”.


[26.07.2018 20:15:52]
 А почему нпб может уже тогда сп 156?


[26.07.2018 21:45:14]
 Вы правы, вернее по СП156.
Это реинкарнация НПБ 111.

И СП156 отсылает к тем же источникам, к
Правилам п.п режима РФ.


[26.07.2018 21:50:46]
 ППР та выше чем сп 156


[26.07.2018 22:25:05]
 Да какая разница.
вы меня удивляете.
отсылка на тот же источник по огнетущителям.


[26.07.2018 23:26:19]
 Просто если дело дойдёт до суда то там так не докажешь!!


[27.07.2018 9:47:05]
 Ув. Vladimir mchs ®

6.36 Тип, необходимое количество и размещение первичных средств пожаротушения следует выбирать в соответствии с (4).


СП 156 Дает Вам ссылку на (4) ППР Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

В этом ППР (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) Смотрите приложение №1 и №2.
И определяете типы и количество огнетушителей для АЗС.


В чем вопрос то?


[27.07.2018 9:54:22]
 Понял. спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 