Эльгранд ®

[06.04.2018 6:32:20]
 Проверяющий инспектор утверждает, что возле ИПР, должны быть таблички, ЗАПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ. В нормах такого не найду. Если есть такое прошу ссылку на нормы. Если нет, так и объясню.


[06.04.2018 6:51:56]
 должна быть табличка с графическим изображением "кнопка включения пожарной автоматики)


[06.04.2018 7:51:21]
 Правильно инспектор требует, рядом с ИПР устанавливаются два знака F10 и F11 по ГОСТ 12.4.026


[06.04.2018 7:59:20]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=34042
вот тут обсуждалось такое требованиме для ИПР.
А поскольку согласно 3.2 СП3 "Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям." то наверное инспектор прав.
ИМХО так.


[06.04.2018 8:23:33]
 Это один из многочисленных примеров крайне запутанных пожарных норм не имеющих отношения к реальной пожарной безопасности ...


[06.04.2018 8:49:25]
 По ГОСТ-Р-53325-2012 существуют ЭДУ - элементы дистанционного управления, и для запуска оповещения некоторые производители их выпускают типа таких: http://www.tinko.ru/catalog/product/...
И именно к нимдолжны относится знаки "ЗАПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ".
А ИПР запускает только АПС от которой дальше автоматически может выполняться множество функций: запуск оповещения, дымоудаления, останов вентиляции, обесточивание производственного оборудования и музыкальной трансляции, но сам ИПР при этом не становится ЭДУ этих систем.

По моему мнению, возле ИПР не должно быть ни знаков "ЗАПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ" ни знаков "запуск дымоудаления" ни каких-то ещё левых знаков.


[06.04.2018 13:46:51]
 есть ИПР, который служит для передачи сигнала "Пожар" паровозом запускаются системы и есть ЭДУ для запуска дымоудаления итд., как правило желтые


[07.04.2018 15:33:41]
 Уважаемый KOKOS_KOKOS!
В действующем сегодня в РФ стандарте ГОСТ Р 53325 НЕТ такого изделия как ЗДУ. А имеются лишь УДП и УВОА. Причем нет никаких требований ни к цвету данного изделия, ни к другим параметрам вообще а только: "...выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки, тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи".
Другое дело европейские стандарты. Только в тех документах кнопка для запуска дымоудаления не желтого цвета, а : глубокого оранжевого RAL 2011!
Более подробно про беспредел в окраске органов дистанционного управления говорилось





[07.04.2018 15:35:13]
 несколько лет назад:
http://arton.com.ua/files/publfiles2...


[07.04.2018 23:18:57]
 >>>Проверяющий инспектор утверждает, что возле ИПР, должны быть таблички, ЗАПУСК ОПОВЕЩЕНИЯ.
Отсебятиной он занимается.
В СП5 написано:
"3.86. Ручной пожарный извещатель: устройство, предназначенное для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения." (с).
ИПР включает пожарную тревогу в АПС и АПТ, а не запускает оповещение. А оповещение запускается либо от этих установок автоматически, либо отдельным устройством запуска, но никак не ИПР.


[07.04.2018 23:47:13]
 А если оповещение есть а ПС нет?


[08.04.2018 0:00:47]
 А если оповещение есть а ПС нет?
Тогда это не ИПР, а пусковые элементы СОУЭ. Но они должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. (п.3.3 СП3)


[08.04.2018 1:46:39]
 и я об этом.
  Ответ пойдет СЮДА