Датчики под фальшполом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.03.2018 10:55:45]
 Здравствуйте.
У нас одноэтажные временные здания строятся следующим способом: Делается ленточный фундамент, на фундамент устанавливаеются металлические колонны, обшивается сендвичем. Полы делаются высотой 0,5-0,7 м из деревянных брусьев, зашиваются фанерой. Таким образом получается глухое пространство между асфальтом и полом, в котором прокладываются перфорированные лотки с кабелем нг-HF и нг-FRHF. Горючая масса изоляции больше 1,5л/м. Лотки и кабели проложены, полы зашиты фанерой.
Есть замечание от представителя МЧС о необходимости АУПС в подпольном пространстве.
Вопрос: можно ли обойти требование по защите АУПС? Например, снять с одной/нескольких сторон сендвич и сделать пространство не глухим.


[28.03.2018 11:29:03]
 Лотки должны быть неперфорированные, глухие.
Примечание к таблице А2 СП5.13130.2009:
Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
Хотя не сказать, что АУПС будет стоить безумных денег


[28.03.2018 12:33:40]
 Датчики (FacePalm)


[28.03.2018 13:45:50]
 >>Полы делаются высотой 0,5-0,7 м из деревянных брусьев, зашиваются фанерой.

Однако!


[28.03.2018 15:32:52]
 1. Лотки изначально были сплошный, но электрики их поставили перфорированные. Переделывать это не будут.
2. Извещатели, если кому-то это режет слух.
  Ответ пойдет СЮДА