АПС в 19 этажном жилом доме переменной этажности

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2018 16:37:40]
 Проект 19эт. дома. 1-8 этаж жилая площадь 530м2, на 9-19 менее 500м2. Одна клетка. Подскажите на 1 - 8 этажах адресные извещатели в каждом помещении квартиры по 1 или по 2. (Прихожка 2, комната 2, кухня 2 и т.д. или по 1 в каждом помещении?)
9-19 этажи извещатели только в прихожках по 2? или так и расставлять во всех помещениях квартир? Автономники не берем во внимание. Вопрос только про адресные извещатели.
Спасибо


[27.03.2018 22:13:39]
 Всем доброго вечера!
Вопрос по теме, аналогичной топикстартеру.
Имею жилой дом этажностью 25 этажей, попадаю по 5.4.10 СП1 на адресную ПС по всем помещениям.
В двух-трехкомнатных квартирах, в спальне, есть закуток типа шкафа-купе, площадь 2,5-2,7кв.м, с раздвижными дверцами. в экспликации обозначена как "гардеробная"
Надо ли оборудовать этот закуток ПС или сойдет за шкаф?
Ссылку на скрин планировки прилагаю, выделил гардеробную жирным красным прямоугольником.
https://sun1-6.userapi.com/c840638/v...

Чайник-15 ®
на форуме очень много тем и информации по количеству адресных датчиков в помещении, но четкого единого мнения 1 или 2 нету, ибо кто как читает нормы.
раньше ставил 1, недавно эксперт вправил мозги, теперь ставлю 2.


[27.03.2018 22:46:42]
 А Вы точно знаете что 530м2 это жилая площадь а не общая площадь этажа?


[27.03.2018 22:57:08]
 100pizzod ®
Если Ваш закуток не входит в перечень исключений (а он не входит) то ставить нужно да ещё с автономником в придачу.


[28.03.2018 7:49:30]
 Чайник-15 ®, дымоудаление есть? оповещение есть? см. п.14.2 СП5, получается "или". Если 13.3.3 а, б, в выполняется - можно ставить один, я всегда ставлю два


[28.03.2018 12:01:30]
 Владимир 227 ®
да, тоже к этому склонялся, но думал вдруг что))

кстати, исходя из 5.4.10 СП1 можно ставить адресные ДИП-34ПА, адресно-аналоговые ДИП-34А не требуются, правильно понимаю?


[28.03.2018 14:04:55]
 Площадь этажа 703м2, жилая 530м2. Дымоудаление и оповещение конечно есть, это само собой разумеющееся... Вопрос главный ставить на 10-19 этажах тоже в каждом помещении??? или на 10-19 достаточно по 2 в прихожке?
1-9 этаж ставлю адресные ДИП-34А-03, по 2 в каждом помещении? если трехкомнатная квартира, то 10 шт на квартиру?
Эксперт советует и на 10-19 этажах по 2 в каждом помещении, глупость какая то...


[28.03.2018 14:27:24]
 Чайник-15 ®

Эксперт скорее всего будет мотивировать, что если более 40% площади датчики стоят то и на других этажах должны стоять.
Только зачем по 2, можно и 1 обосновать.


[28.03.2018 14:34:58]
  100pizzod ®
>>>>>кстати, исходя из 5.4.10 СП1 можно ставить адресные ДИП-34ПА,>>>>>

Там нет слова можно, там обязательное условие т. е. нужно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 