 Здравствуйте!
Глухое помещение серверной в банке (только дверь).Воздушных коммуникаций нет. Требуется установить газовое ПТ. Возник вопрос об удалении ОТВ после сработки. Чем-нибудь регламентируется удаление ОТВ. Какое ОТВ надо удалять, какое не надо? В автоматическом режиме, в ручном, спустя какое время и т.д. Если кто что знает, подскажите.


[27.03.2018 7:14:36]
 >Воздушных коммуникаций нет - были требования по серверным, где требовалось создавать избыточное давление, приток больше вытяжки, для предотвращения попадания пыли. Но этого легко нет почти везде
>Чем-нибудь регламентируется удаление ОТВ - хотя бы СП5, СП7
>Какое ОТВ надо удалять, какое не надо? - все надо, ГОТВ тем более, дышать совсем не полезно этой штукой, в том числе "абсолютно безопасными ГОТВ", а после взаимодействия с очагом "безопасные" разлагаются на очень опасные
>В автоматическом режиме, в ручном, спустя какое время и т.д. - по ситуации, если есть видео в помещении - это плюс, позволяющий также иногда увидеть причины и последствия
Дымосос в помощь, стыковочный узел только не забыть вставить в стенку. Дверь заводскую дырявить не есть хорошо


[27.03.2018 7:28:51]
 Фторкетон тоже выделяет, тоже надо удалять?


[27.03.2018 9:31:40]
 При пожаре в серверной опасные для человека концентрации отравляющих веществ образуются еще до пуска газа.
Если запуск идет от точечных, то к моменту их срабатывания серверная будет заполнена дымом до нулевой видимости.
http://www.secuteck.ru/articles2/fir...
Этот дым состоит из хлористого водорода, который конденсируется в соляную кислоту.
Так что даже после пуска безвредного Новека-1230 ФК-5-1-12 надо будет удалять смертельно опасные продукты горения.
Для защиты ЦОД сейчас все ставят аспирационники для раннего обнаружения отказа оборудования, задолго до момента пуска газа от ИПДОТ.
Преимущество Новека-1230 ФК-5-1-12 в том, что не надо ставить КСИДы, через которые сбрасывался бы ядовитый дым в соседние помещения и в безопасности при ложном пуске, если запуск от дешевых ИПДОТ, что не редко встречается. При газовом пожаротушении экономят копейки на ИПДОТ.
https://algoritm.org/arch/11_5/11_5_...


[27.03.2018 9:46:36]
 Можно использовать переносные дымососы ДПЭ. Для удаления ГОТС и продуктов горения из верхней и нижних зон помещения по СП7 п7.13. Для присоединения ДПЭ необходимо предусмотреть устройства стыковки УС.


[27.03.2018 10:27:14]
 Bdfy ®, "...не надо ставить КСИДы, через которые сбрасывался бы ядовитый дым в соседние помещения..."
что, простите?!
1. КСИДы ставятся по расчёту, а не по присутствию или отсутствию новека, и они частенько в расчёте получаются
2. В соседние помещения с какой целью? Наружу, если по уму делать, делали и с трубопроводами. Были ситуации, когда без вариантов, но выводили в помещения, в которых присутствие человека было практически исключено, а с учетом запуска СОУЭ даже потенциально присутствующий должен был успеть эвакуироваться


[27.03.2018 12:28:25]
 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-тиводымной вентиляции следует предусматривать:
- далее список
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газово-го, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых авто-стоянок с парковкой при участии водителей);
Как это понимать?


[27.03.2018 12:29:33]
 СП7


[27.03.2018 13:19:14]
 Экофорт ®, очень просто, "ПРОТИВОДЫМНОЙ вентиляции", в которую входит подпор и дымоудаление. Удалять можно дымососами или общеобменкой, выделенной для помещений, оснащенных АУПТ


[27.03.2018 13:27:43]
 Можно - это понятно. А где-нибудь сказано, что это НЕОБХОДИМО?


[27.03.2018 14:41:00]
 СП5, 8.14.4 Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.
пойдёт?


[27.03.2018 15:24:09]
 СП7 п.7.13 формулировка "следует применять" - значит необходимо.


[27.03.2018 17:24:27]
 НУ, ежели так ("следует применять" - значит необходимо), тогда вполне пойдет. Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА