Как правильно разместить извещатели на складе?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
stavrus ®

[24.03.2018 14:19:44]
 Всем доброго времени суток!

Есть помещение склада с полукруглой крышей. Склад был категории Д. Но теперь переквалифицировали в В. и нужно поставить пожарную сигнализацию.

Склад размером 96,5 на 26,5 имеет полукруглую крышу (на фото видно), как правильно разместить линейные опопвещатели?

https://cloud.mail.ru/public/7Qti/Xf...



Использовать оповещатели хотим вот такие: ИП 212-126 (6500RS)

- если по длинне то какова вероятность попадания в отверстия в бетонных перекрытиях на 96 метрах.

- если в каждой секции ставить(поперек) то высота в высшей точки будет больше 60см.

И вопрос по ручникам, всего 2 ворот они располагаются на растоянии 60 метров, куда еще можно паставить ручники, и хватит ли 2 -ух извешателей звуковых на данное помещение?



Спасибо, всем кто поделится инфолрмацией!


[24.03.2018 20:47:31]
 а как он ссылку вот так вставил что она активна?


[24.03.2018 20:49:00]
 stavrus ®

наймите кого нибудь кто понимает в АПС. Вы такой чуши написали... уж простите.


[25.03.2018 12:41:40]
 "наймите кого нибудь кто понимает в АПС. Вы такой чуши написали... уж простите."

Да проект есть, но проектная органзация закрылась по которому сейчас делать.

Вроде все понимают а решение конечное дать не могут, вот и решил спросить у спецов , послушать ваши предложения


[25.03.2018 13:17:39]
 у 6500 может быть засветка от ближайших балок, дальность в притык, рефлектор огромный надо на 100 м ставить, при перекосе стен будут ложняки...
Лучше поставить ИП212-152Л - двухкомпанентный, у него формируются диаграммы с плоской макушкой и при изменении геометрии ангара не будет ложняков в отличии от всех остальных однодиодных ИПДЛ.
http://www.tinko.ru/catalog/product/...


[25.03.2018 13:40:24]
 подтверждаю.. лучше ставить с отдельным приемником.. было время.. когда пришлось менять.. засвечиваются и никакой сработки...


[25.03.2018 13:40:59]
 ИП 212-126 (6500RS) взяли потому что они в проекте уже используются. но с плоской крышей и на расстоянии 10 метров.
ИП212-152Л с С С2000-КДЛ они же нормально будут работать?
Спасибо за совет.


[25.03.2018 14:31:53]
 Вот такие :ИПДЛ-52С (ИП212-52С) 8-140 м, двухпозиционный
http://www.tinko.ru/catalog/product/...

Тоже можно использовать тоже?

И какая максимальное растояние от потолка , на котором необходимо размещать такие извещатели?

Сутя по техническим характеристикам, можно обойтись всего 4-мя такими датчиками (с каждой стороны.)


[25.03.2018 14:44:01]
 Зачем Вам ИПДЛ-52С, они не устойчивы к перекосу сооружения.
В ИП212-152Л 4 светодиода в излучателе и 4 фотодиода в приемнике.
С линзами формируется диаграмма с плоской макушкой и при смещении луча уровень сигнала не изменяется.
Эти линейники Болид к С2000-КДЛ подцепил, на МИПС-2018 были на стенде.
По ширине защищаемой площади все линейники одинаково 9 м защищают.
4,5 м от стены.


[25.03.2018 15:16:22]
 Bdfy, спасибо огромное.

Получается ставим по дуге на 60 см от потолка 4 датчика, по сути должно хватить.

как на фото: https://cloud.mail.ru/public/EowJ/P1...


[25.03.2018 15:42:01]
 На мой взгляд 60 см от потолка многовато, лучше у производителя проконсультироваться, какое расстояние от балки допускается.
Хороший сайт у ДИП-интеллекта, чувствуются родственные связи.
http://dip212.ru/device-scheme/devic...


[26.03.2018 22:16:58]
 Мужики сегодня звонил в ДИП-интеллект, они говорят брать однопозиционный растояние не а притык, есть запас + 25%, плюс здание все бетонное , ни каких засветов не будет порекомендовали взять только с подогревом отражатели и поставить блок который будет срабатывать от -13. видели тоже самое которое и тут прикреплено. только не понял пока как из них адресные сделать. и не понял чем различаются двухпроводные от 4 ех проводных.


[26.03.2018 23:42:36]
 Зачем однопозиционный? У него рефлектор огромный, зачем такое счастье.
Как с таким рефлектором в пол метра от оптической оси 0,6 м измерить?
2-х проводный линейник включается в шлейф ППКП, как ИПДОТ, питается от шлейфа и у него нет реле.
Для КДЛки нужен 4-х проводный, 2 провода питание отдельно и отдельно есть выходы реле Пожар и Неисправность.
Входы реле подключаются к адресным меткам АР-2 или АР-8 и линейники становятся адресными с адресами меток.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 