ИП на стене

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2017 21:22:35]
 Здравствуйте. Такой вопрос комната 6на6 м. Потолок натяжной, у кого был опыт установки ИП в данном случае. На тросе не желательно ставить, так как портит интеръер, хотим установить на стене. 4 извещателя, 2 на одной стенке и 2 напротив


[03.10.2017 8:17:40]
 Так поставить можно. Но кабель придётся по стене вести, а задумка натяжного потолка как раз в том, что за ним кабели скрывать ...
koks ®

[03.10.2017 8:38:14]
 В таких случаях следующий алгоритм.
1. Вызываете потолочников. Они снимают натяжку и сделают отверстия и закладные.
2. Вы прокладываете кабель.
3. Потолочники натягиваю потолок обратно.
4. Вы устанавливаете извещатели на ранее подготовленные закладные.


[03.10.2017 11:56:05]
 Если не снимать потолок то это танцы с бубном и протяжкой (ну и датчики висят на честном слове): клеится скотч на потолок, делается дырка под кабель(с надеждой что у тебя не разойдется потолок) и туда запихиваешь провод, достаются светильники и через данные отверстия протягивается кабель... но это сами понимаете гланды через одно место и не по нормативам, и с риском попортить потолок...


[03.10.2017 14:54:46]
 Хотелось бы конечно потолок не трогать вообще, а установить ИП на стене, каб.канал по стенке это не страшно, интересует такой вопрос, как лучше их расположить по стенам, я так понимаю, раз комната (точный размер уже известен) 5,07м на 5.25м то достаточно установить 2 ип на одной стене и 2 ип на противоположной стене, или я не прав?


[03.10.2017 16:55:27]
 1 на одной, 1 на противоположной. Между ними будет 5.25, от стены 2.5 + приложение П


[04.10.2017 8:37:59]
 pohz-nadzor®

Если в священном споре на тему "1-2-3-4" Вы сторонник трёх неадресных извещателей, то ставьте "2 ип на одной стене и 2 ип на противоположной стене", а если как makuc® сторонник двух извещетелей, то ставьте "1 на одной, 1 на противоположной".


[04.10.2017 9:13:42]
 С располовиниванием ИПДОТами на стенах можно защищать по нашим уникальным нормам только помещения шириной до 4,5 м. Без располовинивания шириной до 9 м.


[04.10.2017 10:24:55]
 Bdfy®
Почему вдруг нельзя половинить вдоль длины, а не ширины помещения?


[04.10.2017 10:56:09]
 Не вдруг. Можно половинить или вдоль или поперек, но обязательно половинить по всему периметру помещения, т.е. и вдоль и поперек. Вот такие наши нормы!


[04.10.2017 13:19:46]
 "Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У).
Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6 без сокращения."
Читаем буквально. В расстановк от pohz-nadzor® на одной стене два ИП, на противоположной тоже два. Внутри каждой пары ополовинивание есть, вдоль длины тоже ополовинивание есть. Поперёк помещения не нужно, вдоль двух оставшихся стен ИП нету - половинить нечего.
Всё по нормам! :)


[04.10.2017 13:44:25]
 Вдоль всех стен должны быть, если нет должны поставить.
Возьмем для простоты помещение 9 х 9 м. Ставим на 4 стены по центру по 1 шт. и еще 1 шт. в центре на потолке. Всего 5 шт.
Вопрос, при какой ширине помещения не требуется установка ИПДОТ на потолке, а достаточно только на стенах?
Ответ: при ширине 4,5 м.


[04.10.2017 16:41:17]
 Короче решили снимать потолок (заказчик согласился, так как мы настояли, это помещения где курят постоянно кальян, и дымовики по стенам не выход), кидать провода и заново натягивать, итог 10к работа потолочников за 2 комнаты, вот так вот


[05.10.2017 13:51:36]
 Вентиляция-то(вообще пару раз встречал заказчиков которые искренне не понимали зачем там вентиляция) там нормально работает? а то если хорошо сделают кальян то данное помещение задымится примерно за пару минут и датчики уйдут в сработку.


[05.10.2017 14:46:34]
 От вентиляции в подавляющем большинстве кальянных одно название, поэтому да, сработка и пожарку отключают во время работы. Соблюдают формальности, дабы ввести заведение в эксплуатацию, только и всего.
  Ответ пойдет СЮДА