АУПТ в пристроенной автостоянке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2017 12:23:32]
 Здравствуйте!
Краткое описание объекта «пристроенная автостоянка»
Этаж №1 – подземный на 40 авто, без боксов
Этаж №2 – надземный на 40 авто, с обособленными боксами
Этаж №3 – надземный на 20 авто, с обособленными боксами
Этаж №4 – надземный на 20 авто, с обособленными боксами
Каждый этаж оборудуется самостоятельным выездом на улицу.

Согласно СП 113.13330.2016 (далее СП113):
- п. 6.5.3а – подземная часть оборудуется АУПТ
- п. 6.5.3б – наземная часть, при двух этажах и более оборудуется АУПТ

Далее
п. 6.5.4 СП 113 допускает применение самосрабатывающих модулей, при выполнении п. 5.2.6. Пункт 5.2.6 выполняется.

ВОПРОСЫ.
1. Таким образом, имеет место быть установка саморабатывающих модулей в надземной части автостоянки, согласно п. 6.5.4?
2. Как быть с п. 6.5.3б?
3. Какой из указанных пунктов в приоритете?
4. Если ранее п.6.28* СНиП 21-02-99* «явно» допускал применение самосрабатывающих модулей, то в СП 113 – об установке данных модулей сказано как то «косвенно - вскользь», см. п.6.5.4.

Есть экономическая целесообразность уйти от АУПТ в надземной части, т.к. обустройство каждого бокса, повлечет за собой целый ряд вопросов:
- Ставить С2000-АСПТ, однозначно – нет. Делать на связке «Сигнал + КПБ»
- Табло «Уходи, Не входи, Автоматика отключена», СМК
- индивидуальное устройство пуска перед каждым боксом. Как быть с потенциальными хулиганами?
- либо размещение кнопок «Пуск» на посту охраны, а это порядка 80 кнопок (ЭДУ). Как такое хозяйство эксплуатировать?
По ряду причин, систему необходимо собирать на «Болиде».

Обращаюсь к сообществу с просьбой - высказать свои мысли по этому моменту.


[22.09.2017 18:02:09]
 Вы задаете "вечный вопрос". Последние десять лет он несколько раз обсуждался.
Тема насыщена нормативными коллизиями и нормативными ловушками.

Первая из них: то, о чем вы пишете обозначено в "минстроевском" Своде правил, а в "пожарном" СП (в частности - приложение А, СП 5) такого нет. Таблица 1 требует классическую АУПТ.

Первый же эксперт спросит: "Давайте решим, какие нормы вы нарушили?".


[22.09.2017 18:35:18]
 Спасибо!

Есть масса документов, есть иерархия.
Возможно подскажите, как разобраться в этих дебрях?

Из какого источника(ов) понять - "кто из них главней",
возможно данная тема уже обсуждалась?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПТ в пристроенной автостоянке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах