АУПС в холодильных и морозильных камерах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.09.2017 13:47:52]
 Коллеги, помогите советом.
В здании складского комплекса есть несколько холодильных камер, площадью от 266кв.м до 1060кв.м и морозильная камера 258кв.м.
У всех камер категория В1.
В СП5 в прил. А в п. А.4 сказано: "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);"
Т.е., вроде как, получается, что холодильные и морозильные камеры - это охлаждаемые камеры и в соответствии с п.А.4 СП5 относятся к помещениям с мокрыми процессами и, соответственно АУПС не требуется.
Однако в СП 109.13330.2012 "Холодильники" в п. 5.29 сказано: "В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности (человек в камере), пожарную и охранную"
Т.е. получается что по СП5 АУПС не нужна, а по СП109 нужна.
Как быть?


[07.09.2017 15:14:09]
 Вы путаете помещения и здания. В помещении холодильника/морозильника не надо АПС, а в здании холодильника в НЕхолодильных помещениях - надо.


[07.09.2017 16:45:38]
 Рустам74, спасибо за разъяснение!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-