[10.07.2017 17:18:18]
 Всем доброго дня! В проектах ставлю тепловые извещатели в прихожих (2 адресных или 3 аналога) и автономные в жилых комнатах согласно СП 54.13330.11 пункт 7.3.3. А как быть с квартирами-студиями??? Там даже прихожей или коридора нет, в экспликации так же-"квартира-студия". Автономные только или куда то "лепить" тепловые? Кто, что делает в таких случаях?


[10.07.2017 18:20:26]
 В гостях был в такой квартире, в "прихожей" 3 неадресных тепловика, в самой комнате - автономник.
Тепловики на противодымную дома, автономник для себя.


[10.07.2017 18:23:13]
 Так в том то и дело-прихожей или коридора нет!!!)))
Буровик ®

[10.07.2017 19:26:36]
 Логика их установки как я понимаю - выдать сигнал о пожаре (не просто о задымлении от сгоревшей рыбы на сковородке, а о конкретном пожаре), чтобы запустить системы ДУ и подпора воздуха в здании.

Поэтому есть прихожая, нет прихожей - не важно. В квартире они должны быть. Возле двери. Так считаю)


[11.07.2017 16:53:20]
 Во-первых, какая площадь квартира студии. есть маленькие, максим 30 квадратных метров, комната совмещена с кухней.
Во-вторых, если находится в малоэтажных жилых домах - то пожарная сигнализация не нужна.
Это мини квартира-студия может находится на любом этаже жилого дома.

На заметку:
Когда я останусь один, то скорее всего куплю квартиру мини-студию, чтоб поменьше платить коммунальных услуг, а двухкомнатную продам. Ведь сейчас полно расчётов зависших от площади: лифт, отопление, общедомовые нужды.


[11.07.2017 16:55:07]
 > В квартире они должны быть. Возле двери. Так считаю)<

А почему в в жилых дома до 10 этажа включительно этого нет? Ведь в вопросе нет этажности здание, жилое оно [здание].


[11.07.2017 19:10:06]
 Это 12-ти этажный жилой дом. Площадь квартир-25-35 кв. м. Тупо прямоугольник с выделенным стенами с/у. Кухня совмещена. Я склоняюсь к мнению "Буровика", что извещатели, помимо автономных, должны быть обязательно-для запуска противопожарных систем здания.


[11.07.2017 21:26:37]
 Прихожей, как отдельного помещения, и в других квартирах нету, как правило. Несмотря на то, что прихожая определена в различных архитектурных словарях как отдельное помещение, архитекторы обычно пишут все что угодно, кроме "прихожая" в экспликации. А принимающий инспектор говорит, что прихожая - это пространство рядом со входом. Пространство - это не помещение. Т.е. прихожая в любом случае у вас есть, даже если её нет в экспликации.


[12.07.2017 2:23:03]
 Ну как вариант...


[12.07.2017 11:44:53]
 Что Вы велосипед изобретаете ? Если это 12 этажка то адресный 1 дымовик и 1 автономник.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарные извещатели в квартирах-студиях      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.