Требуется ли клапан ОЗК?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[06.07.2017 20:11:39]
 Здравствуйте!

Есть 16-ти этажное здание (общежитие). На каждом этаже есть два клапана дымоудаления и два вентиляционных отверстия пассивной вентиляции.

Нужно ли на вент. отверстия ставить клапана ОЗК?


[07.07.2017 10:18:19]
 Надо СП7 курить:
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:

а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;


[07.07.2017 11:16:04]
 Т.е. надо.

Спасибо!


[07.07.2017 17:33:26]
 Еще такой вопрос. А если трубы вентиляции замурованы наглухо - как быть? Клапан ОЗК ставить реально некуда.


[07.07.2017 18:02:45]
 Ну...если так, то проема в стене нет, распространения продуктов горения при пожаре нет. И соответственно клапан ставить не нужно. =)


[08.07.2017 0:13:34]
 Но на каждом же этаже есть воздуховод с решеткой и значит продукты горения будут распространятся.
ув. Viss, просто у меня например такая же ситуация.
школа, хз какого года постройки, шахты вентиляции замурованы, на этажах только решетки, изначально никаких ОЗК не было.
Сейчас идет замена пожарки и у меня дилемма, я как бы понимаю что надо ОЗК заложить в проект, но так же понимаю что их невозможно поставить, ибо ломать шахты никто не будет. Как быть?


[08.07.2017 6:32:59]
 Если "пассивная вентиляция" это компенсация то 7.17


[08.07.2017 13:42:05]
 нет, не пассивная, а полноценная вытяжка с венткамерами на тех этажах.
вот как пример
http://www.pennvalley.com/images/def...


[08.07.2017 13:44:30]
 или вот
http://www.temaufa.ru/media/news/88/...

http://www.arhcity.ru/data/115/olimp...

шахта идет в стене через все этажи
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требуется ли клапан ОЗК?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.