Необходимость установки ИПД в шахте лифта?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.07.2017 16:42:46]
 Задался вопросом о необходимости установки ИПД в шахте лифта, система на базе "Болид".
ГОСТ на лифты регламентирует такую установку, но в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Сколько ПИ нужно ставить, по СП5 не менее 3-х (либо 2-х) для неадресной системы, по ГОСТ - один, если один, то как обеспечить работу с двухпороговым прибором?
2. Какие должны быть ПИ: адресные или неадресные?
3. В шахтах каких лифтов необходимо устанавливать: а) во всех, б) с возможностью перевозки пожарных подразделений?
4. Что должно происходить по сигналу ПИ: опуск лифта на основной посадочный этаж, запуск системы подпора воздуха в лифтовую шахту или полый алгоритм сработки системы АУПС, включа. звуковое оповещение и запуск системы противопожарного водопровода?


[06.07.2017 12:51:05]
 1. Ставить по СП 5. В п.5.2.7 ГОСТ Р 53295 тоже речь идет о двух извещателях.
2. Наверно, можно и так и так. Все требования есть в СП 5.
3. Во всех.
4. ст.140 ФЗ-123.


[06.07.2017 16:22:40]
 newtrad ® [06.07.2017 12:51:05] ..ГОСТ Р 53295 тоже речь идет...

ГОСТ Р 53295 - средства огнезащиты
ув. newtrad ®, сдается что тот гост, который Вы имели в ввиду (не ГОСТ Р 53295), не действует. Если не сложно, перепроверьте и сообщите.


[06.07.2017 16:29:24]
 newtrad ® [06.07.2017 12:51:05] ..ГОСТ Р 53295 тоже речь идет...

к сведенью, ГОСТ Р 53295 - средства огнезащиты
ув. newtrad ®, сдается что тот гост, который Вы имели в ввиду (не ГОСТ Р 53295), не действует. Если не сложно, перепроверьте и сообщите.


[06.07.2017 16:41:43]
 Из консультанта:
Примечание к документу
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474).
—•—
Документ включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573).
—•—
Документ включен в Перечень национальных стандартов (пункты 105, 206), содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия (Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р).
—•—
Изменение N 1, утв. Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 729-ст, введено в действие с 1 ноября 2014 года.

Название документа
"ГОСТ Р 53295-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности"
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 71-ст)
(ред. от 09.07.2014)


[06.07.2017 16:52:45]
 По ГОСТ Р 53297-2009. Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности"
Из консультанта
Источник публикации
М.: Стандартинформ, 2009
Примечание к документу
Введен в действие с 1 января 2010 года.
Название документа
"ГОСТ Р 53297-2009. Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности"
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 73-ст)
Нет отметок что он отменен.


[06.07.2017 16:55:06]
 Но его и в перечнях к ТР нет.


[06.07.2017 17:09:56]
 У Техэксперта другое мнение


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПИСЬМО

от 6 ноября 2015 года N 778-ОГ/03


О статусе ГОСТ Р 53297-2009


Управление технического регулирования и стандартизации рассмотрело обращение о статусе ГОСТ Р 53297-2009 "Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности" и сообщает, что в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов национальный стандарт ГОСТ Р 53297-2009 "Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности" не зарегистрирован.

Для получения дополнительной информации о документах по стандартизации, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов, а также их приобретения Вы можете обратиться во ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" (117418, г.Москва, Нахимовский проспект, 31, к.2; Тел./факс: 8 (499) 400-30-36, 8 (495) 690-43-09; info@gostinfo.ru).

Начальник
Управления технического
регулирования и стандартизации
А.Н.Барыкин


[06.07.2017 17:12:40]
 "ГОСТ Р 53297-2009 так и не был зарегистрирован и официально издан, так как против был Технический комитет 209 "Лифрты": они посчитали, что проект дублирует требования действующих стандартов, что исключено.

Номер для него зарезервирован был заранее, поэтому и есть текст этого стандарта, но на самом деле такой стандарт в России не действует. Он не включен в Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов (www.standards.ru). Кроме того, в обоих Перечнях к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ) такого стандарта нет."

http://www.normacs.info/answers/1372


[07.07.2017 12:06:06]
 Простите, что запутал. Хотел написать ГОСТ Р 53296-2009 Лифты для пожарных.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Необходимость установки ИПД в шахте лифта?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.