Монтаж ИПДЛ сложный потолок ЦЕХ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.07.2017 11:52:04]
 Помогите не могу определиться всю голову сломал какие датчики выбрать,: цех 70м на 30м с колоннами и балками. ИПДЛ не получается так как балки более 60 см., с дымовыми на тросу замучаются монтировать а потом и обслуживать. Как быть?
фото цеха https://yadi.sk/i/nrMAgKxw3KgaCw
Как я думаю ИПДЛ ставить https://yadi.sk/i/m5DLKdd13KiojT
Кто что посоветует, что поставить?


[04.07.2017 12:05:22]
 Аспирационник


[04.07.2017 12:06:13]
 Ставьте пламени и забудьте про ИПДЛ


[04.07.2017 12:07:40]
 А какую марку датчика порекомендуете?


[04.07.2017 12:45:26]
 У него там с такими зонами затенения пламени дорого выйдет, считайте количество оборудования.
ИПДЛы двухпозиционные ставьте поперек, ИМХО меньшее из зол.
kirmagistr ®

[04.07.2017 13:30:10]
 Ну там если ставить ипдл как на втором рисунке поперек, то оптическая ось ипдл по центру проходит больше чем 60 см от перекрытия так как там конек


[04.07.2017 13:32:59]
 >> ИПДЛ не получается так как балки более 60 см

И что? Разве это не допускается при ... ?


[04.07.2017 13:34:37]
 Да у стен он будет менее 60 см а по цетру более, при каких допусаается?


[04.07.2017 13:44:58]
 При наличии расчета, на выставке МИПС вообще метров 6 от потолка отступили.


[04.07.2017 13:45:44]
 Этот расчет стот дороже чем вся система Опс


[04.07.2017 14:01:25]
 kirmagistr®

Вы путаете СТУ и расчёт в проекте.


[04.07.2017 14:02:57]
 Спасибо, а гдеивзять ссылку на расчет?


[04.07.2017 14:49:36]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=15412

:)))


[04.07.2017 18:51:37]
 Чтобы ИПДЛ работал его надо еще на 1 м от балки опускать, иначе работать не будет. Кто будет ИПДЛы чистить на такой высоте?
Рис. 6. Отражение от ближайших предметов нарушает работу ИПДЛ с отражателем
А на ОСИДы у вас денег не хватит.
http://www.security-bridge.com/bibli...
Что аспиры не хотите поставить? Трубы вдоль цеха протянуть и к продольным балкам привязать, все дела.
Дешевле ИПДЛ выйдет и никаких заморочек с расчетами.


[04.07.2017 19:02:53]
 Аспиры никогда не ставили


[04.07.2017 19:06:15]
 Высота 7 метров не такая большая что бы ИПДЛ почистить.


[04.07.2017 19:11:04]
 
Цитата kirmagistr 04.07.2017 19:02:53
Аспиры никогда не ставили
--Конец цитаты------
А в чем проблема?


[04.07.2017 19:13:54]
 По аспирам в сторону какого оборудования смотреть?


[04.07.2017 19:16:48]
 Аспиры по периметру ставяться?


[04.07.2017 20:54:21]
 Трубы аспиры прокладываются там же в плане как лучи линейников, только в один ярус. При ширине 30 м как бы вы поставили линейники без балок? 4 шт.? Аспир надо 4 трубы и один с прил. О или 2 шт. без прил.


[04.07.2017 20:58:53]
 Линейников вдоль получается 26 штук однопозиционников


[04.07.2017 21:37:05]
 Как 26 линейников вдоль, поперек наверное? По два ИПДЛ в отсек?
А трубы аспир можно вдоль цеха можно проложить, над высокими балками, в каждом отсеке отверстия в трубах, а не ИПДЛы.
Трубы без дублирования через 9 м, 4,5 м от стены, длиной по 67,5 м. По ширине на 30 м получается 4 трубы и 2 пспиры, через 7,5 м.
С дублированием 8 труб и 2 аспиры.


[04.07.2017 21:39:37]
 Поперек конечно, какое оборудование аспир смотреть?


[04.07.2017 21:59:34]
 kirmagistr ®

Wagner смотрите. Они вам и коммерческое сделают и с расчетом труб помогут.


[04.07.2017 22:47:08]
 Да, на Вагнере с классом В или С не дорого получится, если еще наклейки на отверстия не брать, то еще дешевле.
Без наклеек можно трубы продувать сжатым воздухом, если цех пыльный.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж ИПДЛ сложный потолок ЦЕХ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.