кабель круглого сечения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.07.2017 20:42:43]
 Здравствуйте,
-Для взрывоопасных зон требуется кабель "круглого" сечения. Подскажите, какие кабели можно отнести к кабелям "круглого" сечения? Кабель парной скрутки(одна пара) можно отнести к таким кабелям? типа КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.
-Некоторые устройства (например ИП535 Гарант от Спецприбор) имеют ограничения на диаметр вводимых кабелей 8-10мм. Как с этим бороться? тот же КПСнг(А)-FRLS имеет такой диаметр при сечении 2,5мм.кв.


[03.07.2017 8:21:36]
 Про круглое сечение требование из ВСН 332-74 что ли?


[03.07.2017 9:08:00]
 Рустам74,
это требование исходя из конструкций кабельных вводов, особенно во взрывонепроницаемых оболочках и т.д.
для остальных это обусловлено обеспечением требуемого IP

svale
А Вам не хватает 2,5 квадрата?


[03.07.2017 9:16:54]
 Да, вводы во взрывозащищенное оборудование.

2,5 - наоборот много. Достаточно 0,75мм.кв, но кабели такого сечения имеют маленький диаметр, меньше требуемого по паспорту на оборудование. Как вариант - брать кабель большего сечения, или кабель пучковой скрутки с большим количеством жил. Но и то и другое - перерасход.
Pavel-Sh

[03.07.2017 11:23:55]
 Посмотрите продукцию Герда и Аутфорс. У них в номенклатуре есть кабели в исполнении FRLS с круглым сечением специально для в/о зон. У этих кабелей специальное гидрофобное заполнение между жилами. КПС не годится!


[03.07.2017 11:42:35]
 Pavel-Sh, не годится по форме или по конструкции?


[03.07.2017 11:54:38]
 У него нет заполнителя. Следовательно он не круглый!


[03.07.2017 11:59:36]
 в тех.характеристиках указан параметр - "наружный диаметр"


[03.07.2017 12:21:01]
 ГОСТ IEC 60079-14-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК".
...
9.3.1 Кабели для стационарной электропроводки
Для стационарной электропроводки кабели, используемые во взрывоопасной зоне, должны соответствовать условиям окружающей среды и эксплуатации. Кабели должны быть:
a) с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой. Они должны быть с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, и любыми негигроскопичными заполнителями;
...

КПС удовлетворяет этим требованиям? Слов "наружный диаметр" мало!

Герда и Аутфорс прямо указывают особенности конструкции своих кабелей и возможность их применимости во в/о зонах!
Я занимался этим вопросом три года назад. Может, сейчас и другие производители освоили такие кабели, но не "Спецкабель"


[03.07.2017 12:30:04]
 Pavel-Sh , спасиб за ссылку!
Блин, теперь обратная проблема, у этих кабелей слишком большой диаметр)


[03.07.2017 12:42:36]
 Pavel-Sh ,
типа такого?
КУИН-СПнг(А)-FR 1х2х0,50 РТ ТУ 3581-031-76960731-2014
Кабель универсальный систем пожарной и охранной сигнализации изоляция из кремнийорганической резины, оболочка из термопластичного эластомера; температура эксплуатации –50°.. +75°С; число жил: 1; сечение жилы: 0,50 мм²; соответствие общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением), препятствующей свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель


[03.07.2017 12:45:10]
 ГОСТ IEC 60079-14-2011 используется на основании:

СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"
6.10.4 "Электропроводка во взрывоопасных зонах должна соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60079-14."





[03.07.2017 12:49:44]
 Бронированные от "Спецкабель" допускается использовать во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079 и входят в состав ОКЛ Спецкаблайн.


[03.07.2017 12:57:00]
 Посмотрите резиновое кольцо legrand арт.098091 или подобное других производителей. У Lapp большой ассортимент, но я думаю неликвид и в Росии трудно найти.


[03.07.2017 12:58:32]
 про "входят в состав ОКЛ Спецкаблайн" - для ветки "прокладка во взрывоопасных зонах", всё же svale ® топикстартер обеих веток


[03.07.2017 13:04:49]
 Не совсем понял, кабель должен быть:
"с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой".
ПВХ т.е. не годится?
У Герды из указанного только "термопластичный эластомер ("РТ") ", и при такой оболочке получается исполнение только нг(A)-FR, без LS.


[03.07.2017 14:07:57]
 ПВХ годится, т.к. не низкая сопротивляемость к растяжению.


[03.07.2017 14:18:08]
 Поливинилхлорид - термопластичный полимер винилхлорида.


[03.07.2017 14:21:39]
 j_flack ® , Georg ® спасиб!

тогда КУИН-СПнг(А)-FRLS 1х2х0,50 РВ вроде проходит.

Хотя не совсем понятно завышение требований к кабелям. В ПУЭ все на много мягче.

И еще вопрос, а насколько важно заполнение в кабеле при прокладке искробезопасной цепи?


[03.07.2017 14:26:16]
 Заполнение кабеля требуется для того, чтобы газ не перетекал внутри оболочки. К искробезопасности это не имеет отношения.


[03.07.2017 14:35:50]
 Georg ® , так а куда он может перетекать? в оболочку прибора с искробезопасной цепью?


[03.07.2017 14:40:45]
 Газ может переткать из взрывоопасной зоны (оболочки для оборудования Exi, Exd не обеспечивают герметичность) в не взрывоопасную. Если говорить о искробезопасных цепях - в место, где расположен барьер искрозащиты.


[03.07.2017 14:44:29]
 Georg ®, спасиб


[03.07.2017 15:00:57]
 У 535 Гаранта, насколько я помню, кабельный ввод зажимается до диаметра 5-6 мм. Там стоит уплотнительная резинка, которая поджимается закручиванием штуцера. От степени затяжки зависит диаметр вводного отверстия.Но обжать до хорошей степени герметизации соответственно возможно только кабель круглого сечения.


[03.07.2017 15:08:36]
 из паспорта " протянуть через штуцер и резиновое кольцо кабель с медными жилами в резиновой оболочке с
наружным диаметром от 8 до 10 мм;"


[03.07.2017 17:10:59]
 В продолжении темы, из каталога Аутфорса:
"все кабели имеют круглую форму,приближенную к цилиндрической".
Это подходит под требование 9.3.1 ГОСТ IEC 60079-14-2011:
"с круглым поперечным сечением"?
  Ответ пойдет СЮДА