[28.04.2017 16:02:11] | | Имеется промпредприятие, занимающееся производством пищевой пленки. Подскажите, необходима ли установка средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации и где это четко прописано? |
 |  |
 |
[28.04.2017 18:27:47] | | Нормы пожарной безопасности
"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)
|
 |  |
 |
[29.04.2017 0:37:31] | | в развитие 123-фз имеетсяя СП-5 (аналог нпб 110-2003) http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...,0&rnd=0.8173460122318694#0 "Перечень зданий, сооружений, помещений ....
|
 |  |
 |
[02.05.2017 6:02:46] | | Если уже быть абсолютно точным - СП5.13130.2009 - Приложение А.
По поводу АПС - там сказано четко - ВСЕ помещения, кроме помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток и имеющих категорию Д по ПБ.
По поводу пожаротушения - смотри таблицу 1 того же приложения.
Там уже идет в зависимости от площади и типа помещения - либо АПС либо АУПТ. |
 |  |
 |
[02.05.2017 10:14:59] | | Black_bird ® исходя из вашей логики, а зачем тогда сам ПЕРЕЧЕНЬ? Вы нормативные полностью читайте, там еще написано УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ПЕРЕЧНЕ! Вот поэтому административное давление на бизнес и не ослабевает.
USER61 А эти нормы на вновь проектируемые здания распространяются? |
 |  |
 |