О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пожаротушение в гараже на 490 боксов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2017 12:08:40]
 Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется гараж в 3 уровня (отм. 0.000, -2.600, -5.400) с индивидуальными боксами, расположенными по всей длине с двух сторон и проездом между ними. Общая площадь более 21000 кв.м. Всего боксов 490, также в некоторых боксах имеются кабинки типа овощехранилища - 253 шт. Боксы оборудованы глухими воротами, год постройки 1997, никогда не было ни АПС и СОУЭ, ни АУПТ. Пришел пожарник, вынес постановление - АПС в административных помещениях согласно тал.3 п. 38 НПБ 110-03, СОУЭ в административных помещениях согласно тал.1,2 НПБ 104-03, АПС, АУПТ в помещениях автостоянки - СНИП 21-02-99* п.5.40, п.6.29, п. 6.30, СОУЭ в помещениях автостоянки - п. 3.1, п 5.1, табл. 2 НПБ 104-03.
С административными помещениями все понятно. С боксами - правомерно ли использование СП113 (как актуализированной редакцией СНИП 21-02-99*)? АПС по всей площади (тепловые ИП, в каждом боксе по три штуки), а пожаротушение только в боксах порошковое с пусковым устройством согласно п. 6.5.4 СП113, при этом возможно ли как-то уйти от табличек и герконов на каждом боксе? а СОУЭ 4-го типа по тому же СП113 п.6.5.7, по НПБ 104-03 про стоянки ни слова? как то так...


[19.04.2017 14:35:29]
 А он "пожарник" не написал вам, чтобы в каждом боксе проделали отверстие для тушения пожара.Кажется размером 30х30.??


[19.04.2017 14:38:55]
 Год постройки, 1997 а НПБ-110 и 104. Нанимайте юриста и консультанта по пожарной безопасности и в бой.


[19.04.2017 14:40:10]
 здесь СП 5 и СП 113 расходятся. По СП 113 можно делать АУП в каждом из боксов, в проездах не надо. Если будем делать АУП объемного тушения (порошок, аэрозоль), то отверстия в воротах боксов делать не надо. По СП 5 надо тушить всю площадь стоянки. Также по СП 113 и СП 4 делить на боксы подземные стоянки нельзя


[19.04.2017 14:52:21]
 Год постройки гаражей 1997,а нормы вышли позже. Давайте тогда все здания перестроим, под Своды правил.


[20.04.2017 13:48:42]
 НЕт про отверстия нет ничего, тем более если предписано сделать пожаротушение, то отверстия не требуются. Всем спасибо за ответы, будем думать)


[20.04.2017 14:10:36]
 "Отверстия"-это так к слову. Вспомнил, что был такой глупый пункт, для того чтобы производить тушение пожара или поджигать.

orlasya ® -когда проблема разрешится, отпишитесь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в гараже на 490 боксов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-