 Необходима ли прямая видимостью?
Имеется коридор по длине расставлены датчики. От коридора имеются ответвления размером 2,4 х 2,7м, с проемом шириной 1 м, выходящим в коридор.
Вопрос- сколько датчиков ставить в этом помещении-закутке с проемом.
Один? т.к. второй будет типо из коридора(но между ними не буде прямой видимости,
или все таки два?
статист ®

[14.04.2017 14:42:49]
 Нахрена им прямая видимость? У них же даже органов зрения нет. Я бы рассматривал как отдельное помещение и ставил бы один, два или три в зависимости от типа АПС


[17.04.2017 6:31:57]
 Если это не дверной проем, то есть сверху балки нет, то я можно считать такие отводы частью помещения и обеспечивать нормированное расстояние от стены до извещателя, то есть ставить непосредственно в данном закутке извещатели не обязательно. Недостатки в таком решении следующие:
1. "Это же почти дверной проем! А если в этом проеме поставят дверь?" - так сказать может даже эксперт из госэкспертизы. Слова о том, что в этом случае должны использовать резервный шлейф либо кольцевой завести, с установкой необходимых извещателей, пропускаются экспертом мимо уха, он весь в беспокойстве за народ.
2. Если этот закуток считать частью коридора, то весь коридор получается шириной более 3-х метров, тогда п.13.3.10 СП5.13130 не действует.

Так что лучше счесть данный закуток отдельным помещением без категории, проще жить будет. А "прямая видимость" этапять))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прямая видимость между извещателями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.