Что такое "самостоятельные провода и кабели" по 13.15.4 СП 5?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[13.04.2017 14:14:36]
 Собственно вопрос вот в чём. Коллеги смастерили охранно-пожарную сигналку на "Болиде". ДПЛС по зданию проложили фрлс-ными кабелями с 4-мя жилами - две на ОС, две на АПС. КДЛ разные для обоих систем. Сейчас рамсы при сдаче заказчику.
Соответствует ли такой способ прокладки пункту 13.15.4 СП 5.13130.2009?
У кого какие мысли?
Под именем

[13.04.2017 14:38:57]
 Пункт 13.2.2 СП5 вам помощь и пусть идут лесом
Под именем

[13.04.2017 14:40:59]
 Хотя КДЛ разные. Тогда заказчик прав.
Рустам

[13.04.2017 17:10:30]
 Пункт 13.2.2 СП5 вам помощь и пусть идут лесом

Так то, тяжело "прилепить" это пункт. Болид предполагает интегрированную ОПС, может ещё и контроль доступа и т.д. объединить в одну систему. Прокладываться всё это может одной многожилкой для удобства.
Егор

[17.04.2017 8:44:09]
 Или никто не сталкивался или тема не интересная


[17.04.2017 9:50:09]
 Интересно..СП5 в этом отношении предлагает три варианта:
- полное разделение систем
- полное слияние систем
- указанный ТС вариант при отсутствии управления.

Больше ничего не предлагает.


[17.04.2017 11:47:50]
 Не просто 13.2.2, а 13.2.2. СП5 изм.1

«13.2.2 ...
В адресные шлейфы пожарной сигнализации вместе с адресными пожарными извещателями могут включаться адресные устройства ввода/вывода, адресные модули контроля безадресных шлейфов с включенными в них безадресными пожарными извещателями, сепараторы короткого замыкания, адресные исполнительные устройства. Возможность включения в адресный шлейф адресных устройств и их количество определяются техническими характеристиками используемого оборудования, приведенными в технической документации изготовителя.
В адресные линии приемно-контрольных приборов могут включаться адресные охранные извещатели или безадресные охранные извещатели через адресные устройства, при условии обеспечения необходимых алгоритмов работы пожарных и охранных систем.»;
статист ®

[17.04.2017 12:27:26]
 Склонен думать, что причина опять в своеобразии и богатстве русского языка. В одном месте есть формулировка "одиночная прокладка" и "групповая прокладка", нет мля, вот вам ещё "самостоятельные кабели". Выносите друг другу моск теперь. Вот четырёхжилка в описанном случае самостоятельная или нет? И в чём мать её самостоятельность кабеля заключается?


[17.04.2017 12:41:29]
 По 13.2.2 - вот вам недавний пример, меньше месяца назад: эксперт из московской экспертизы потребовал письмо от производителя КДЛ о том, что оборудование может функционировать одновременно и с пожарными, и с охранными извещателями. Пока я связывался с "Болидом" и впрашивал это письмо, по тому же объекту проснулся эксперт слаботочных систем и, тоже апеллируя к этому пункту, использование одного КДЛ на две системы запретил в принципе. Он так видит. Пришлось переделывать схему, добавлять оборудование. Так что данный пункт даже экспертами читается весьма широко, что уж от заказчиков требовать.
статист ®

[17.04.2017 12:57:36]
 А никто к разработчикам НТД по данному вопросу не обращался?


[17.04.2017 15:08:25]
 Под самостоятельностью понимается способность системы выполнить свои функции самостоятельно без участия другой системы.
В п.13.2.2 речь о самостоятельном кабеле системы ОПС (ненавижу это слово, но именно так).

А у ТС две разные системы (аппаратное разделение) с выделенными жилами кабеля с совмещенными функциями.

Правды здесь не найти, замкнутый круг.
статист ®

[17.04.2017 15:14:52]
 Да дело-то именно в том, что система охранно-пожарная. КДЛ-ки разные на ПС и ОС, а пульт одиню

Но правды, действительно, не найти
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Что такое "самостоятельные провода и кабели" по 13.15.4 СП 5?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.