Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СОУЭ больницы отдельно в одном отделении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2017 10:44:20]
 Доброго времени суток всем !
Имеется корпус больницы из 4х этажей, на одном из этажей затеяли реконструкцию, хотят АУПС и СОУЭ только для этого этажа.
Как быть с типом СОУЭ ?
согласно СП 3 п. 3 "Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (число койко-мест)" до 60 - 2 тип СОУЭ.

На реконструируемом этаже кол-во койко-мест и до 20 шт. не доходит - значит СОУЭ 2го типа, но как быть с тем, что у нас есть еще 3 этажа с общим числом коек скорее всего более 60 шт.

Делать 3 тип исходя из того, что общее число койко-мест на всех этажах более 60 ?

Благодарю !


[13.04.2017 10:50:18]
 Делать 3 тип исходя из того, что общее число койко-мест на всех этажах более 60


[14.04.2017 12:52:20]
 Если делать СОУЭ 3-го типа на оборудовании Roxton, Viss в одной из тем про нее упоминал, как там с питанием, от чего запитать и через что связать с Рубеж-20П, через адресный релейный модуль РМ-1 ?

Благодарю !


[14.04.2017 13:37:38]
 если у Вас Рубеж-2ОП прот.R3, то можно попробовать построить оповещение на Sonar - на сколько я помню, был вариант сопряжения Sonar и Рубежа без сухих контактов, через специальный модуль.


[14.04.2017 13:47:25]
 3 тип, от цены рокстона хозорган, думаю, взвоет, ставьте что-то народное и относительно мощное, а-ля моноблок Соната на 120 ватт.
И не забудьте, что в стационаре больниц кабели надо закладывать под штукатурку исходя из требований "...стены и потолки должны быть гладкими для уборки и дезинфекций..."
Недавно был такой же объектик, 3 тип в стационаре.


[14.04.2017 15:42:27]
 Petrov_I_S,

да у меня Рубеж-20П прот. R3, про Сонар думал, он наверное в такую же копейку станет как и Рокстон.

Timbu$,

Соната имеете ввиду, что-то типо этого http://www.tinko.ru/p-239464.html ??
Про кабели под штукатуркой в больнице, тема попадалась. А как быть с табло "выход" и "ручниками", не помешают ли этому требованию ?


[14.04.2017 15:46:01]
 Да, что-то навроде этого, можно без микрофона даже, он же для записи только нужен.
Табло, извещатели и ручники по мнению эксперта требованию не мешают, а вот провода даже в коробе - да.


[14.04.2017 16:44:03]
 Timbu$

спасибо, учту.
А как эту сонату с рубежом-20п подружить, а то смотрю в книгу и вижу фигу. Через релейный модуль ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ больницы отдельно в одном отделении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.