Обследование смонтированной АПС в здании Ф.4.3

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2017 18:46:27]
 Добрый день.
Никогда раньше не занимался приёмкой АПС.
В настоящее время переехали в другое здание Ф4.3. И необходимо выявить основные недостатки при монтаже АПС. Исполнительной документации нет.
Скажите пожалуйста на какие основные моменты следует обратить внимание. Например - расстояние от шлейфов АПС до проводки другой с напряжением...
Пользоватьсь СП 5 и РД 78.145-93?


[13.04.2017 5:58:35]
 еще СП 3 можете использовать

Основные косяки:
Кабель совместно с силовым.
Дип менее 0,5 м от светильника
если вмонтированны в плитку армстронга, то должны быть прикреплены тросом к потолку
Проверьте на соответствие вопросу 1, 2, 3, 4.
Расстояния между ДИПами и между ДИП и стеной
Расстояние между сиреной и потолком
Звуковое давление во всех точках
Правильность монтажа ШС (неисправность при снятии дипа)
Контроль линии оповещения на КЗ и обрыв
Если АПС запитано не по первой категории, то проверьте достаточна ли емкость АКБ.

Это основные косяки, которые часто попадаются. Но смотреть нужно все.


[13.04.2017 9:22:13]
 А ДИПы тестить не надо? Может быть половина не работает? Может муляжи висят. Сертификат от пожара не защитит.


[13.04.2017 10:12:04]
 459-85 ® ТО будете заключать, Вам сделают акт первичного обследования.
Замечание №1 - нет исполнительной документации.


[13.04.2017 17:32:04]
 Спасибо всем большое.
Извиняюсь-долго не отвечал.
В основном конечно расстояния проверять, для себя подготовил кое-что.
Замеров конечно не будет - она (АПС) оказалось и не сдана.
На счёт ТО - да, понятно.
Но это пока обследование для себя.


[13.04.2017 18:18:39]
 Пожарный первым делом исполнительную попросит. Так что начните с Исполнительной, а там проектировщик и косяки найдет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Обследование смонтированной АПС в здании Ф.4.3      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.