О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АУПТ в гараже

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2017 15:55:29]
 Добрый день! Подскажите, имеем отдельностоящий подземный гараж, там будут стоять катер и водный скутер,площадь 60 кв.м, требуется ли там АУПТ?


[11.04.2017 16:54:21]
 Стоять там может всё, что угодно, поэтому по СП113, считаю, что
6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в стоянках автомобилей закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;


[11.04.2017 17:47:38]
 Abraham ®, в п. 3.1 СП 113 под стоянкой автомобилей не подразумевается помещение для хранения плавсредств. И даже подземный СП 154 тоже не распространяется на данный случай.

В п. 25 табл. А.3 СП 5 говорится о помещениях для хранения транспортных средств, но в колонках АУПТ / АУПС уточняется "при хранении 3 и более/менее автомобилей" - что позволяет трактовать пункты 25, 25.1 и 25.2 как присущими только к помещениям для хранения автомобилей.
По 196-му ФЗ ТС - это Устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

pohz-nadzor ®, я думаю Вам надо использовать п. 1, 4, 5 табл. А.3 СП 5. Определите категорию Вашего помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и исходя из категории примените решение по АУПТ или АУПС.
Но развивая дальше мысль складывается ощущение, что табл. А.3 СП 5 не видит помещения категорий А и Б в подвальных и цокольных этажах, поэтому хранящиеся плавсредства должны быть без топлива.


[11.04.2017 17:52:22]
 Я так понимаю, все равно что там стоит и какая площадь помещения, если гараж под землёй от пожаротушения не уйти?


[11.04.2017 18:05:44]
 Если по сп 5, то получается что это не гараж, а как бы склад, где стоят плавсредства, если тедаем категорию В2-В3 п.5.1 таблица А3 сп5, то пожаротушение не требуется.


[11.04.2017 18:25:38]
 не подпадает под определение АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, но название надо поменять.. склад для спецтехники(категории В1, по СП 5.13130 60 м не оборудуется АУПТ), если по проекту гараж, то смотрите спец нормы по гаражам и неважно что вы там храните


[11.04.2017 18:44:53]
 morozofkk это помещение отдельно стоящие, находится под землёй, по сп5 п4.1 таблицы А3,если категория помещения В1, то АУПТ требуется, а если В2-В3 то не требуется. Как помещение стоянки автотранспортных средств мы его не рассматриваем, следовательно если этому помещению определить В2-В3 то мы уходим от АУПТ. Я правильно понимаю?


[11.04.2017 19:17:30]
 Как помещение стоянки автотранспортных средств.. если по проекту оно таким было надо рассматривать как гараж и если категория менее В1 по расчету, тогда согласен


[11.04.2017 19:38:55]
 morozofkk В проекте его еще нету, на верху будет навес, а в цокольном этаже рассматриваемое помещение, если в проекте это помещение назвать как склад спец.техники, присвоить категорию В2-В3, то мы уходим от АУПТ, и делаем там просто АУПС
  Ответ пойдет СЮДА