газовое пожаротушение, нужны ли СМК на окна

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2017 13:10:46]
 Сам пожаротушение не проектирую, но заставляют проверять сторонние объекты.
В проектах наших специалистов постоянно присутствуют СМК не только на двери, но и на окна (как я понимаю, на том же шлейфе висят и блокируют запуск), в проектах сторонних организаций присутствует только СМК на двери. Подскажите, требуется ли блокировать запуск газового пожаротушения при открытых окнах?

Наш специалист утверждает, что требуется, во избежание расхода ГОТВ "в никуда", но обосновать нормами не может. Со своей стороны, предполагаю, что при пожаре даже при открытом окне первая обязанность работающих - не закрывать окна, в заботе об озоновом слое, а покинуть помещение, а газ даже при открытом окне успеет какое-то воздействие на пожар произвести. Прошу прокомментировать данный вопрос.


[11.04.2017 13:24:31]
 а специалист не мог бы сослаться на нормы?


[11.04.2017 13:37:53]
 nikif ®: не может, я же написал. Замечаний от экспертизы не было ни разу лет уже за десять таких проектов, поэтому никто и не заморачивался, а мне вдруг стало интересно


[11.04.2017 13:44:55]
 Joprst ®

при открытой двери газ тоже сможет какое-то воздействие произвести, но это не повод распахивать все, что есть. контроль окон нормами не регламентирован, но целесообразен. ваш специалист в этом плане имеет правильную позицию.


[11.04.2017 13:54:12]
 А окна большие? Просто слева от меня окно, а по площади оно больше чем дверь на выходе...


[11.04.2017 14:31:37]
 не подойдёт:
8.14.1. Параметр негерметичности защищаемых помещений не должен
превышать значений, указанных в 8.1.3. Должны быть приняты меры по
ликвидации технологически необоснованных проемов, установлены доводчики дверей, уплотнены кабельные проходки.


[11.04.2017 15:09:09]
 
Цитата Joprst 11.04.2017 13:10:46
В проектах наших специалистов постоянно присутствуют СМК не только на двери, но и на окна
--Конец цитаты------
а что за помещения, с газом и окнами одновременно?
мне просто интересно :)


[11.04.2017 21:30:19]
 > а что за помещения, с газом и окнами одновременно?

Какой-нибудь архив с бумагами или ценными вещами вполне может иметь окна. Другой вопрос, что их бы, по-хорошему, сделать неоткрывающимися.


[12.04.2017 6:45:10]
 Нина ®: связевые, аппаратные залы, помещения домов связи - не принципиально. сотни их. не факт, что окно в помещении одно, бывает и три и пять. площадь может быть разная. зачастую по техпроцессу должно быть естественное освещение.

FlintFD ®: вооот... доводчики дверей есть, вышел человек - за ним дверь закроется, проем ликвидируется. а доводчиков на окнах нет, открыли окно - оно само не закроется, и пожаротушение не сработает. получается, что мое мнение более обоснованно, если задано газовое пожаротушение, то необходимо предусматривать неоткрываемую конструкцию окон в помещении и СМК не нужны


[12.04.2017 7:15:33]
 Я всегда заставлял как минимум ручки с окон открутить и приказом по предприятию это узаконить. В остальных случаях просто писал что допущены технологически необоснованные проемы.
На кой нужно вообще это пожаротушение, если баба Дуся придя на работу открыла окошко, при пожаре СМК не дали запуститься ПЬ всё згорело, или при отсутствии СМК аесь газ вылетел в окно и всё сгорело. Я разницы не вижу, если всё в итоге сгорело.


[12.04.2017 9:44:02]
 Позиция достаточно простая:
В нормах требуется оснащать двери, ибо это блокирует работу автоматики при наличии персонала в помещении. Прежде всего - безопасность людей. Блокировка окон СМК не нужна, так как подлежащие газовому пожаротушению помещения - "не простой проходной двор", доступ в них регламентирован и соблюдение закрытия окон - организационное мероприятие, персонал должен поддерживать режим работы помещения. СМК в этих помещениях ставятся под охрану и окна открываются только при снятии охранных ШС с охраны, что фиксируется и подлежит архивации событий.
То, что газ не выйдет при открытых окнах - это косяк, за который придётся отвечать. Пожар есть, а тушения нет. То, что газ выйдет в трубу при открытых окнах - это уже вина эксплуатации, в расчёте ГОТВ постоянно открытым проёмом окно не считается.
Для подстраховки можете вписывать текст о том, что должны соблюдаться меры по обеспечению герметичности помещения при отсутствии в помещении персонала.
Подстраховываться от всех возможных "авось" - тут ни какой защиты "от дурака" не хватит
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: газовое пожаротушение, нужны ли СМК на окна      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.