АПС подвала жилого дома

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
басик ®

[07.04.2017 22:12:05]
 Помогите разобраться,впервые делаю проект АПС.Подвал жилого дома с хозяйственными помещениями.Расставил датчики по 3 в каждом помещении,а также в коридорах.как подключить всё к ШПС,какие замечания будут?Направьте,дайте мысль!
https://yadi.sk/d/Y1R741LR3GkyMW вот файл


[10.04.2017 18:57:58]
 Я уже давно везде закладываю С2000М с КДЛ + адресные извещатели. Не адресные системы не использую. Соответственно я извещатели подключаю к КДЛ. по вашей схеме надо к Сигналу 20, используя пункт 13.2. СП 5.13130.2009
1) Тепловые извещатели в прихожих квартир ставить по площади ,а не в одну точку. Т. к. есть большие/длинные прихожие.
2) Видится мне клеммы Wago нельзя вам использовать, использовать коробкb огнестойкие.
3) Никогда не черчу датчики с "небольшим смещением"/один за другим, потом не поймешь сколько их там, тем более без вашей маркировки. Что на плане ,что на схеме.
4) На схеме обозначение датчик 1 ... n надо написать сколько их. Например, на схеме BTH1 ... BTH10 соединить их невидимой линией и написать над ней число "10" так будет понятно что здесь 10 дымовых датчиков.
5) Что-то не так с количеством РИП и количество АКБ, почему их не столько же? + в ШПС есть РИП?
6) Фраза на схеме "кол-во ШС сигнализации смотри на поэтажных планах" Это улет, по вашим планам вообще ничего не поймешь, где какие шлейфы.
7) не вижу на плане стояк Автоматики.
8) Не вижу где стоят сирены, световые оповещатели и т.п.
9) Нет экспликации помещений
10) В эл. щитовой 1 датчик поставили?
11) Почему не схеме что-то стоит около клапана ДУ, а на подпоре нет (обозначено ВТМ) + на плане у клапанов вообще ничего нет?
12) Как питаются Сигнал-20 на этажах, это наверное в догонку к вопросу "5"?
13) На опускание лифтов нужен сухой контакт (например С2000-КПБ+ УК-ВК),а вы туда дадите напряжение.
14) Почитать про ОКЛ (огнестойкие кабельные линии) и тип кабеля FRLS.
15) Куда-нибудь будете выводить сигнал "Пожар" помещение с охраной, диспетчерская жилого комплекса?
16) Если будет домофон в жилом доме - разблокировать.
17) + конечно схемы подключений + кабельный журнал или схемы соединений внешних проводок с длинами трасс.
18) Сигнал на пуск пожарных насосов выдаёте, а где кнопки в нишах ПК?


  Ответ пойдет СЮДА