намучался с подключением ручника

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
gultay ®

[04.03.2017 0:51:13]
 Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему:
подключаю в конце шлейфа ипр (с рычагом справа) согласно схеме в паспорте минус на 1 клемму плюс на 3 клемму, резистор на 2.2 кОм с 3 на 4 клеммы, оконечный резистор 4.7 кОм на 4 и 2 клеммы. 1 и 2 клеммы соединяю диодом. В ППК ставлю шлейф под охрану. И тут загвоздка: когда рычаг ипр находится в вертикальном положении срабатывает сирена (пожар), а когда в горизонтальном положении все работает в дежурном режиме. Но ведь по сути должно быть все наоборот: в вертикальном положении рычага - дежурный режим; в горизонтальном - пожар. Что же я делаю не правильно? быть может что-то с герконом не так?


[04.03.2017 1:00:20]
 А прибор какой? И куда подключена сирена?


[04.03.2017 2:58:28]
 Может ИПР на размыкание у Вас? Или с сопротивлением шлейфа что-то перемудрили?


[04.03.2017 17:48:37]
 прибор Сигнал20-П SMD. Все шлейфы (16 ШТУК) подключены к нему через БЗЛки. Свето-звуковые оповещатели "Астра" подключены к Сигналу20П через "С2000-КПБ".


[04.03.2017 18:29:54]
 >> Но ведь по сути должно быть все наоборот

Ну и сделайте тоже наоборот, логично же:
резистор на 4.7 кОм с 3 на 4 клеммы, резистор 2.2 кОм на 4 и 2 клеммы


[04.03.2017 18:38:57]
 Чет не знаю я, зачем там диод, с телефона не полезу смотреть. А программу на КПБ проверяли?


[04.03.2017 19:23:43]
 
Цитата gultay 04.03.2017 0:51:13
согласно схеме в паспорте
--Конец цитаты------
вот этой?
http://www.tinko.ru/media/catalog/do...
подключите по рис. 5, Rш=8,2к, диод не нужен.


[07.03.2017 11:24:56]
 Я с такими ручниками намучился в том плане, что индикации у них нет. Есть только с приборами со знакопеременными шлейфами.


[07.03.2017 12:55:17]
 Я думала их вообще уже никто не ставит, страшненькие такие.


[07.03.2017 14:57:26]
 Я бы сказал больше - уже более 2-х лет, как данный продукт не соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012!


[07.03.2017 17:50:35]
 Нина ® Они наверное единственные копеечные уличного исполнения. Остальные уже со взрывозащитой.


[10.03.2017 10:24:56]
 ИП 535/В «СЕВЕР», других уличных не было.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: намучался с подключением ручника      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.