 Коллеги, а вот чисто практический вопрос.
Давно не собирал системы на пороговом оборудовании. Как вы умудряетесь собирать в одном шлейфе порогового прибора ИПРы и ИП-212 и при этом выполнять требования 14.1 СП5? Это априори предполагает, что двойную сработку мы в ШС сделать не сможем, верно ведь? Я ничего не забыл?
Или я чего-то не понимаю, наблюдая в проектах планировки с тремя тепловиками в помещении и ИПРами в том же шлейфе, скажем Сигнала-20П?


[03.03.2017 8:40:40]
 Всё просто - добавочные резисторы в извещателях. В дымовиках например 1,5кОм, а в ИПР-ах 500 Ом, так что режиму пожар соответствует один сработавший ручник или два сработавших дымовика.
Номиналы резисторов зависят и от марки прибора и от марки извещателя.


[03.03.2017 8:51:24]
 Ну да, я уже и сам пришёл логически к выводу, что задача состоит в том, чтобы просадить шлейф по току при активации ручника на величину, эквивалентную той, что возникает при сработке двух ИП или ИД сразу.

Отвык от таких извращений, уж лет 15 пороговые приборы на пожарку не ставил, или если ставил, то с чётким разделением шлейфов по назначению ;-)


[03.03.2017 10:19:14]
 rvv®

Это сугубо Российское извращение, в других странах так запрещено делать и все шлейфы однопороговые.


[03.03.2017 10:33:43]
 Это проекты молодых инженеров таким грешат, куда датчик включать они знают, но в вопросах монтажа и пусконаладки, алгоритмов работы, полный ноль увы.


[03.03.2017 10:33:52]
 Это проекты молодых инженеров таким грешат, куда датчик включать они знают, но в вопросах монтажа и пусконаладки, алгоритмов работы, полный ноль увы.


[03.03.2017 10:35:59]
 Ну а как ещё в квартире жилого дома поставить, скажем, два или три тепловика и ручник (за каким он там хреном - вопрос отдельный), при том, что сработка заявлена по двум извещателям - затягивать в квартиру 2 шлейфа? Чрезмерное никому не нужное в данном случае усложнение.


[03.03.2017 10:41:28]
 Это да, любят у нас некоторые в один ШС навалить ручники и дымари, штук 20, а потом получать люлей от монтажников и заказчиков, и очень обижаются - "работает же". Видел такое в смонтированном виде.
Но тут немного другой случай: 1 ШС = 1 помещение - 1 ручник и 3 тепловика. Сработает что-то одно.


[03.03.2017 12:03:31]
 Тянуть два шлейфа, и не ломать голову. Тут цена вопроса не та, по сравнению с риском что что-то сделают или подключать не так.


[03.03.2017 12:16:00]
 >>Тянуть два шлейфа
Вопрос снялся сам собой организационно, ручники в этих шлейфах, как я и предполагал, нарисовались исключительно в воспалённом мозгу одного слишком активного писателя замечаний к этому проекту.

Но на заметку я тему с имитацией двойной сработки номиналами резисторов всё же возьму, поскольку на этом объекте власть снова может перемениться и придётся снова вспомнить молодость - ставить ручники с имитацией дымового/теплового извещателя и подбирать к нему сопротивление, чтобы имитировалась двойная сработка.


[03.03.2017 15:02:39]
 Там сейчас два номинала резисторов - для ручников свой, для ДИПов свой. Не ошибетесь, все извещения получатся - и с ручника пожар ,и с одного дымового внимание, с двух пожар.


[03.03.2017 16:55:00]
 Господа, Вы зачем такую муть над простым вопросом подняли? Вопрос только один, какой ППК стоит, из чего и следует возможность/невозможность установки ИПР в один ШС с ИПТ или ИПД. А монтажники Вам точно спасибо за два ШС не скажут, т.к. бабки получают, как правило, от точки, а тянуть трассу от ППК к ИПР и ИПД ну не очень интересно бесплатно.


[03.03.2017 16:56:06]
 PS все требования по срабатыванию точечных ИП вы легко выполните, как и по срабатыванию ИПР.


[03.03.2017 20:45:12]
 Спасибо и пожелания монтажников, это последний пункт в списке поставленных целей и решаемых задач при проектировании АПС.


[09.03.2017 11:28:26]
 Уважаемый ШТАЗИ, не стоит вставать в один ряд с Жуковым (в друг. источниках) Суворовым: "Солдат не жалеть, бабы еще нарожают". Обращаю Ваше внимание, как проектировщика, что не один!!! проект не был выполнен со 100% точностью, отсюда уважайте труд монтажников не в последнюю очередь, т.к. Ваш не выезд на Объект они прикрывают своими решениями на месте, которые им приходится подтверждать нормативной базой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Шлейфы АПС в квартирах жилых зданий и ручники      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.