как рассчитать АУПТ на стеллажном хранении?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
кольян ®

[27.02.2017 15:36:36]
 Доброго времени суток, подскажите как правильно рассчитать АУПТ на стеллажном хранении? Учитываем потери давления в трубопроводе или нет?


[27.02.2017 21:26:58]
 Потери напора при течении воды по трубам есть всегда. И на стеллажах, и в санузлах.


[28.02.2017 9:14:30]
 Ув. BTS ®, если я скину Вам проект, найдете там ошибки? А то я смотрю на него и не пойму то ли лыжи не едут, то ли я устал.


[28.02.2017 10:26:53]
 Приложение В СП-5, там всё есть. В т.ч. и что надо в трубах потери считать.


[28.02.2017 11:12:38]
 Ув. FlintFD ® я знаю что там есть методика расчета, с которой тоже согласен, но на прошлой неделе принесли проект АУПТ на пром здании с внутри стеллажным хранением, для ознакомления и дальнейшего монтажа.С внутристеллажным АУПТ сталкиваюсь первый раз, только читал немного про него. И на мой взгляд проект рассчитан не верно. В кратце расчет произведен: под покрытие-интьенсивность орошения одного оросителя*на защищаемую площадь; внутристеллажное хранение- по рекомендации проектирование автоматических установок пожаротушения в высотных складах ВНИИПО 1987 года, если память не изменяет,по формуле Q=A*B*количество экранов*q оросителя, что-то вроде того; ПК расход не уточненный то есть 5 литров*2 струи.
В заключении беря общий расход секции сплюсовали толшько внутристеллажное АУПТ и ПК, под покрытие не учли, и расчета потерь давления на трубопроводе не было. Просто как считать потери на трубопроводе,если они не указаны в рекомендациях ВНИИПО от 1987 года.


[28.02.2017 13:10:49]
 А на кой в рекомендациях ВНИИПО должны быть рекомендации считать трубопроводы? Там рекомендации как ставить и сколько лить. Асчитать потери в трубопроводах (и не только) это уже наука гидравлика, котороя должна быть одинакова для всех, но в России отдельные проектировщики о такой науке и не слышали, поэтому считают как могут.


[28.02.2017 14:00:29]
 Рекомендации 1987года...
Вообще-то действует СП 241.1311500.2015
Ув.кольян ®.Расчёт секции внутристелажного пространства сложнее обычных кольцевых систем, особенно если разводки соседних стелажей взаимно закольцованы, что даёт возможность уменьшать диаметры.Мне в таких случаях приходилось делать отдельный маткадовский файл на каждый расчёт.Трудоёмко.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как рассчитать АУПТ на стеллажном хранении?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.