Спринклерное тушение в зоне витрин

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.02.2017 12:39:24]
 При проектировании магазина в торговом центре в зоне витрины поставили один спринклер, т.к. зона орошения охватывает все пространство. При проверке требуют ставить 2 шт. Во всех других магазинах в ТЦ тоже стоит по 2 спринклера в зоне витрины. Вопрос - есть в нормах требование, запрещающее ставить один спринклер?
Заранее спасибо!


[27.02.2017 10:50:11]
 Так пусть те кто требуют своё требование и обосновывают. Со ссылками. А так - глупость какая-то.


[27.02.2017 11:24:48]
 Про 2 извещателя понятно, но 2 спринклера то зачем? режим опасность от одного, а пожар от другого? Если витрина длинной более 4 метров, то да - надо добавить.


[27.02.2017 11:28:58]
 Как-то раз встречал подобное замечание в контексте того, что спринклерные оросители выполняют роль пожарных извещателей формирующих сигнал на запуск и т.д., поэтому ставьте не менее 2х.
Но т.к. в здании была помимо сприкнлеров АПСка, то от замечания отбились.


[27.02.2017 12:05:59]
 DSeaman ®, если на питающем трубопроводе стоит СПЖ, то количество оросителей не имеет значения.


[27.02.2017 14:27:01]
 "если на питающем трубопроводе стоит СПЖ, то количество оросителей не имеет значения." (с) Gidrant ®

Что-то Вы не то написали. Для секции 800, с спж 1200, но ведь речь о количестве спринклеров.

Требование об установке 2 спринклеров при обеспечении тушения одним оросителем нет. Может быть есть СТУ?


[27.02.2017 17:57:14]
 СергейКо, как не то? "в качестве идентифицирующего устройства могут использоваться сигнализаторы потока жидкости". Если они установлены, то при срабатывании одного оросителя, ждать второй не потребуется, мой ответ был на фразу "спринклерные оросители выполняют роль пожарных извещателей формирующих сигнал на запуск и т.д., поэтому ставьте не менее 2х".


[27.02.2017 18:29:29]
 >>При проектировании магазина в торговом центре в зоне витрины поставили один спринклер, т.к. зона орошения охватывает все пространство. При проверке требуют ставить 2 шт. Во всех других магазинах в ТЦ тоже стоит по 2 спринклера в зоне витрины. Вопрос - есть в нормах требование, запрещающее ставить один спринклер?
Заранее спасибо!<<

Может тут дело в СТУ? Часто такое бывает, что ненормированные перегородки (стеклянные витрины) требуется дополнительно спринклеровать (0,5 м от остекления с шагом 1,5 - 2 м)


[28.02.2017 10:32:29]
 Интересненько... А как можно определить что сработало именно два спринклера, а не но очень близко к узлу управления (это если кто про контроль расходов вспомнит :) )? Как можно что то запустить только по двойной сработке спринклеров (ну систему оповещения 5 типа например)? Спринклера естественно обычные, без всяких контролей срабатывания.


[01.03.2017 9:55:42]
 Функции "датчиков" в спринклерных установках выполняют не оросители, а сигнализаторы потока или давления. Если уж проводить аналогии, то спринклерная установка - это неадресная пожарная сигнализация. Так что два оросителя тут совершенно неуместны.


[03.03.2017 18:40:15]
 Полностью согласен adgernaut. Вопрос скорее все в СТУ, готов предугадать что ТЦ имеет атриум куда и выходит витрина))) очень часто такое встречаю. И Владелец в праве требовать такое, но вопрос где ранее установленные спринклерные оросители? Вывод один устанавливать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 