Пожарные извещатели использующие на высоте более 21 м?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2017 15:15:28]
 Здравствуйте. Просим помощи.

Помещение в форме цилиндра диаметром 12 метров, на высоте 9 метров помещение ссужается конусообразно в цилиндр до 3,5 метров, высота всего помещения 27 метров, какими извещателями можно защитить помещение? Помещение категории В-2.
ох все сложно ®

[13.01.2017 15:17:19]
 Ну я же говорю что все сложно, вот не туда тему влепил, Уважаемый админ перенесите мою тему в ОПС, пожалуста.


[13.01.2017 15:25:16]
 Извещатели пламени на стенах на высоту 3м ...


[13.01.2017 15:54:36]
 аспирационные


[13.01.2017 15:58:53]
 Сложно конечно, может напишете, что гореть будет внутри, на каком уровне, какие воздушные потоки, какие условия эксплуатации и т.д.


[13.01.2017 17:07:57]
 " Сложно конечно, может напишете, что гореть будет внутри, на каком уровне, какие воздушные потоки, какие условия эксплуатации и т.д." (с)

скорее всего иконы, свечи и т.д., т.к. помещение овальной формы, сужающееся кверху только в церквях видел.


[13.01.2017 17:31:11]
 Давайте гадать, цилиндр, потом конус, если с углом в вершине 90 гр, то труба диаметром 3,5м высотой в 12 м. Все сооружение с 9 -этажный дом. Может быть там лифт есть?


[13.01.2017 17:47:58]
 Ох уж эти храмы, пока на них уточнений или разьяснений не будет нормативных, хоть не проектируй, как не крути все неправильно будет.


[14.01.2017 15:53:38]
 Это храм. Может заграница нам поможет? Может у них есть что -то интересное и стоящее? Ну и вообще если пофантазировать?


[14.01.2017 16:52:45]
 Считайте риски.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=33774
п.8.1.2


[14.01.2017 17:27:46]
 так то оно так, но инспектор выписал предписание установить АПС и СОУЭ. Думаете он отменит свое решение?


[14.01.2017 18:05:34]
 Смотрите дату ввода документа в действие. Свежак. Думаю инспектор адекватно отреагирует при удачном расчете риска


[15.01.2017 10:29:45]
 Вариант скажу даже очень не плохой, и даже больше, отличный вариант, спихнуть все на расчет круто, тем более, что инспектор не бум бум в рисках, но забиваю в поисковик номер приказа и вылазит приказ о стимулировании выплат личному составу МЧС. Это конечно гораздо больше заинтересует мозг инспектора, чем усиленная работа его серого вещества над осмыслением не утвержденного министерством метрологии сводом правил.
А есть еще варианты? Может кто-то работал в подобных храмах? Что ставили под куполом?
andluck

[16.01.2017 10:57:57]
 Наши извещатели пламени "Набат" в церковь ставили пару лет назад. Жалоб не было.
Единственно при проектировании надо размешать подальше от свечек. Ближе к потолку было б идеально. Ну и еще можно слегка загрубить чувствительность, т.к. расстояния небольшие.


[16.01.2017 10:59:25]
 а высота установки?


[16.01.2017 10:59:54]
 просто в сп5 высота до 21 метра
andluck

[16.01.2017 11:00:57]
 Думаю от 7 м и выше


[16.01.2017 11:02:05]
 можно тогда марку извещателя
andluck

[16.01.2017 11:04:10]
 ИП332-1/1 ip 41 (Набат 1)
Самый дешевый из нашей линейки. Для данных условий вполне подойдет


[16.01.2017 11:06:42]
 ну так это извещатель пламени, сработает при огне, а это храм свечи горят, да и начальная стадия дым


[16.01.2017 11:06:43]
 ну так это извещатель пламени, сработает при огне, а это храм свечи горят, да и начальная стадия дым


[16.01.2017 11:08:52]
 а вот весда на какой высоте работает?
andluck

[16.01.2017 11:09:38]
 Я ж Вам говорю, что при высоте 7 и больше - на свечи он не сработает (это я как проектировщик говорю). Дыма в церкви и без пожара хватит.
Я привел конкретный случай применения. А уж Вам решать


[16.01.2017 11:24:37]
 ну если не сработает, то в принципе можно, дым там вверху действительно собирается, надо по изучать, спасибо.


[16.01.2017 11:50:40]
 го люди помогите, а Пульсар, кто работал может быть срабатывает от пламени свечи?


[16.01.2017 11:52:06]
 ой ошибочка надо вот так:"может быть не срабатывает от пламени свечи"


[16.01.2017 12:23:27]
 Цитата andluck :"Ну и еще можно слегка загрубить чувствительность, т.к. расстояния небольшие".
Как же там всё должно гореть и что так должно гореть, чтобы на высоте 7 м сработал загрубленный ИПП.
andluck

[16.01.2017 12:48:05]
 Дерево, ткань..любой очаг достаточной площади. Конкретных цифр Вам вряд ли кто-либо назовет.
Загрубить можно по разному.

На вопрос ТС я всего лишь упомянул о имевшем место применении ИПП в церкви.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарные извещатели использующие на высоте более 21 м?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.