ПС в помещении производства жидкого диоксида углерода

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2017 16:46:26]
 Имеется помещение в котором СО2 из газообразного состояния переводят в жидкое (компрессорами). Возник вопрос - требуется ли в этом помещении пожарная сигнализация. По букве закона вроде нет причин не ставить ПС, а вот ощущениям - так это помещение представляет собой "большой углекислотный огнетушитель".
Какие у кого есть мнения на сей счет?


[12.01.2017 16:55:31]
 а это точно помещение, а не одна большая технологическая установка?


[12.01.2017 18:20:00]
 Это одно из помещений в кирпичном одноэтажном здании. В нем стоит несколько компрессоров, нудувается большой шар (4 м длинной и 2 в диаметре) для накопления CO2, куча вспомогательного оборудования и трубопроводы.
Остальные помещения в здании - склады.


[12.01.2017 18:48:35]
 А это помещение точно не категории "Д" или "В4"?
Если это так, то это, при разгерметизации при пожаре, не только "большой углекислотный огнетушитель", но и "большая газовая камера" для всего здания.


[12.01.2017 19:08:02]
 Категория помещения не определена. Никому не было дела раньше.
Определять категорию я к сожалению не умею.
Но по моему для В4 там слишком много двигателей и кабелей. помимо этого там установлена куча слаботочного оборудования для автоматизации процесса.
А по поводу "большая газовая камера" - дак там стоят газоанализаторы и некислая вентиляционная установка на крыше для удаления излишков СО2 :)


[12.01.2017 19:19:44]
 Для начала посчитайте категорию, найдите кто поможет.
А по поводу "некислой вентиляционной установки" - со взрывной разгерметизацией она вряд ли справится.
Кстати, посчитайте обязательно на категорию "А", есть шанс попасть под нее, а тогда набор проблем по полной программе.


[12.01.2017 19:23:01]
 Понятно, что расчет категории все равно необходим. Просто думал может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией или есть какие-нибудь нормативные документы конкретно по таким помещениям.


[13.01.2017 10:20:20]
 А как это может оказаться категорией "А" ? :)
Скорее всего "В3" и АПС нужна. При возгорании оборудования углекислый газ в цистерне никак не поможет, ведь его выпуск в помещение не предусмотрен.


[13.01.2017 10:35:00]
 Про категорию "А" погорячился, каюсь. Где на подкорке всплыла теория разрыва от нагрева сосуда со сжатым негорючим газом и создания за счет этого избыточного давления в помещении. Поторопился и написал неподумавши.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в помещении производства жидкого диоксида углерода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.