Ручные пожарные извещатели где и сколько устанавливать

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.01.2017 13:29:05]
 СП5.13130.2009 прочитал.
Дано: одноэтажный контейнер с технологическим оборудованием (газовые компрессора).
Длинна 12 метров, ширина - 2,5 метра, высота - 2,5 метра.
Контейнер состоит из отсека автоматики (вход с торца, глубина отсека 3 метра, между отсеком автоматики и основным контейнером герметичная, взрывобезопасная перегородка).
Основной отсек имеет длину 9 метров, там расположено сложное технологическое оборудование, переплетение труб и узлов + достаточно плотный монтаж. Чтобы иметь доступ к разным узлам (внутри отсека перемещаться затруднительно) в нем сделано по две двери с каждой стороны контейнера (всего четыре), на расстоянии примерно 2 метра друг от друга. Контейнер технологический (без постоянного пребывания людей), персонал осматривает оборудование раз в сутки (обход, 5 минут).
Возник спор: достаточно ли одного ручного пожарного извещателя снаружи контейнера или необходимо устанавливать извещатели у каждой двери?


[10.01.2017 13:50:07]
 В приложении "Н" Сп5 сказано "у выходов из цехов", но не сказано, что у каждого выхода, с учетом п.13.13.2. СП5 "не более 150 м друг от друга вне зданий", думаю, что в Вашем случае одного хватает.


[10.01.2017 13:54:11]
 у каждой точно не нужно, но 3 я бы все таки поставил. 1 у выхода из отсека автоматики, и по 1 с каждой стороны между дверями в технологический отсек. Т.к. врятли у человека возникнет желание оббегать горящий контейнер для того, чтобы нажать кнопку.


[10.01.2017 13:55:08]
 ну или как вариант еще можно поставить только на торце у выхода из отсека автоматики. По идее там особо оббегать не нужно, откуда бы человек не вышел.


[10.01.2017 14:57:40]
 Роман, я им так и говорю, тем более, что обслуживающий персонал подготовленный, куда бежать и что нажимать знать обязан (по инструкции), случайных людей там не будет. Да и про пылающий контейнер - пожарный извещатели в контейнере стоят...
Но на словах и с помощью СП5.13130.2009 убедить не удается. Нужны какие-то ссылки на письменные рекомендации или статьи по этому поводу.


[10.01.2017 17:04:44]
 а "им" это кому? :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 